A2D adapter sa SMT50 i RSD-BXE

početna > Forumi > obično > A2D adapter sa SMT50 i RSD-BXE

Gledanje 3 postova - 1 do 3 (od ukupno 3)
  • Autor
    Beiträge
  • #24668
    anoniman
    Neaktivan

    Zdravo,

    u mojoj trenutnoj konfiguraciji nažalost ne mogu pokrenuti senzor za kišu.

    Struktura kako slijedi:

    OpenSprinkler 3.2 - AC
    Firmware 2.1.9 (7)
    A2D adapter:
    Senzor 1 - senzor za kišu (RSD-BXE) (GND + SN1) - srednji položaj potenciometra - ne uključuje se bez obzira na položaj potenciometra
    Senzor 2 - vlažnost tla (SMT-50 GND + SN2 + VIN) - potenciometar prilagođen vlažnosti tla - savršeno radi

    Radujem se vašim odgovorima i kažem HVALA!

    #25271
    adminadmin
    Administrator

    Na A2D morate spojiti senzor za kišu na VIN(+5V) i SN1!

    Tako piše i u opisu: https://opensprinklershop.de/product/a2d-analog-zu-digital-adapter-fuer-opensprinkler

    #25489
    anoniman
    Neaktivan

    Hvala, radi!

Gledanje 3 postova - 1 do 3 (od ukupno 3)