Navodnjavanje je otkazano, bez LOG-a
tags: Program je otkazan
- Ova tema ima 9 odgovora, 2 pretplatnika i zadnji je put ažurirana prije 3 godine, 8 mjeseca od anoniman.
- AutorBeiträge
- 7. avgusta 2020. u 11:45 #21949anonimanNeaktivan
Pozdrav svima,
Već neko vrijeme imam problem što se navodnjavanje sporadično prekida.
Ventil je samo otvoren, vidim i zaslon na sučelju. Tada je nakon nekoliko minuta sve gotovo.Ni u LOG-u se ništa ne pojavljuje.
Pogreška se javlja samo kod 6. ili 7. ventila. Poredak nije važan.
Trenutno sam malo frustriran. Prije dva dana, 9 prskalica je radilo bez problema. Danas sam dobio samo 6.
Sistem: OSPi na RaspberryPi 2B, 8 Hunter 24V AC ventila. Verzija aplikacije 2.2.0, firmver 2.1.9(3)
7. avgusta 2020. u 20:10 #21980adminAdministratorZdravo,
“Prije dva dana, 9 prskalica je radilo bez problema. Danas sam dobio samo 6. "
Mislite LI ISTO VRIJEME? Teško će to uspjeti vaše napajanje.
Jeste li ikada izmjerili otpor između COM i zona?
A napetost dok zalijevanje teče?
Možda imate kratki spoj ili je magnetni ventil oštećen i troši previše energije.
OpenSprinkler nikada ne prekida pokrenuti program sam, znam izvorni kod. Međutim, ako se Raspberry PI ponovo pokrene zbog gubitka struje ili OpenSprinklerusluga na Raspberry PI je prekinuta, tek tada se program prisilno zaustavi. Ovo bi takođe objasnilo da nemate dnevnik.
7. avgusta 2020. u 20:55 #21982anonimanNeaktivanNe, pi se ne pokreće ponovo. Web stranica je stalno na mreži i odgovara.
Prekinuti ciklus je do sada uvijek bio drugačiji.
Imam samo dva ventila koja rade paralelno i uvijek su prvi. Takođe su u dnevniku.
Pokušao sam ponovo danas i nisam izgubio sučelje iz vida. Primijetio sam da je vrijeme kasnilo oko 10 minuta. U nekom trenutku vrijeme je ažurirano, tj. Skok od + 10 minuta, a zatim je program nestao i nije bilo dnevnika.
Tada sam se uvjerio da je vrijeme tačno i ponovo pokrenuo program. Prema web sučelju, ventil je u potpunosti prošao, ali se još uvijek nije pojavio u zapisniku.
7. avgusta 2020. u 21:01 #21983anonimanNeaktivanUskoro ću izmjeriti napetost i otpor.
7. avgusta 2020. u 22:19 #21985adminAdministratorIzvezite konfiguraciju i koristite funkciju podrške (https://www.opensprinklershop.de/support) poslati
9. avgusta 2020. u 9:11 #21991anonimanNeaktivanVentili isključeni:
Napajanje: 26,4V
Između jedinice napajanja i COM 26,3VJedan ventil na:
Napajanje do COM 25,9V
Ventil na COM 25,7VOtpor kada je ventil otvoren:
između ventila i COM broj divlje skače oko -0,1 do 155, češće ih vidite 40.
između ventila i agregata: skokovi između 3 - 5,5 Ohm.Jutros je nekoliko programa jednostavno ponovo otkazano. Ne vidim obrazac.
Program započet sa 3 ventila. Prvi ventil je pokrenut (10 min), nalazi se u LOG-u. Preostala dva (15 i 25 minuta) nemaju.
Ventili su se pokrenuli ručno, pokrenuli, ugasili u nekom trenutku i nisu se pojavili u LOG.
Zatim je drugi ventil pokrenut ručno, provučen kroz njega, u LOG-u.
Tada je započeo drugi program sa dva ventila (po 20 minuta). Prvi ventil je prošao, drugi se pokrenuo, zaustavio se nakon nekoliko minuta i nije bilo LOG-a. Ventil koji nedostaje pokrenuo se ručno, gasi se nakon nekoliko minuta, bez LOG-a.Treći program započet je s dva ventila paralelno. Nakon nekoliko minuta oboje izlaze, bez LOGA.
9. avgusta 2020. u 9:21 #21992anonimanNeaktivanNapon za vrijeme izvođenja stabilan je na 25,4-25,7V. Nema fluktuacija neposredno pre otkazivanja programa.
Upravo sam ponovo pokrenuo treći program, prošao i nalazi se u LOG-u.
20. avgusta 2020. u 7:33 #22177adminAdministratorTako da mi zvuči kao da se na njima radi drugi program OSPi run, koji takođe pristupa IO portovima. Ako ste eksperimentirali s raznim aplikacijama za automatizaciju doma ili drugim kontrolnim aplikacijama, deinstalirajte ih sada i pokušajte ponovo.
23. avgusta 2020. u 0:31 #22312adminAdministratorTada mi padne na pamet, drugi razlozi za prekid navodnjavanja mogu biti:
- Aktivirani su senzori za kišu ili vlagu u tlu
- Zalivanje ovisno o vremenskim prilikama se aktivira i smanjuje vrijeme navodnjavanja24. avgusta 2020. u 7:20 #22353anonimanNeaktivanNišta drugo nije instalirano osim Opensprinkler.
Također sam prvo razmišljao o odgađanju kiše i potpuno je isključio. Ništa ne pomaže.Uskoro ću potpuno instalirati Pi novom SD karticom, da vidimo hoće li tada postati bolja.
- AutorBeiträge
- Da biste odgovorili na ovu temu, morate biti prijavljeni.