kontrolisati dva izvora vode

početna > Forumi > obično > kontrolisati dva izvora vode

Gledanje 3 postova - 1 do 3 (od ukupno 3)
  • Autor
    Beiträge
  • #25428
    anoniman
    Neaktivan

    Zdravo,

    Imam rezervoar za kišnicu sa potopnom pumpom od 220V i priključkom za kućnu vodu koji se kontroliše preko Hunter ventila.

    Čim se rezervoar isprazni (senzor nivoa), kućnu vodu treba koristiti za dalje navodnjavanje. Da biste to učinili, Hunter ventil se mora otvoriti u odgovarajućem trenutku. Može Opensprinkler implementirati ovo?#

    Viele Grüße

    paskal

    #25447
    adminadmin
    Administrator

    takođe OpenSprinkler može kontrolisati do dva glavna kruga za navodnjavanje. Glavni krug za navodnjavanje se uvijek otvara prije prvog ventila i ponovo se zatvara nakon posljednjeg. Ovo vam omogućava da započnete i završite proces. Ako sam dobro razumio, onda se mora aktivirati ili potopna pumpa ili Hunter ventil, ovisno o senzoru. Zatim bih to kontrolirao pomoću releja, koji bi napajao ili ventil ili pumpu.

    Nažalost, ne postoji mogućnost direktne kontrole, makar samo zato što su naponi različiti (ventili 24VAC, pumpa 230VAC).

    #25508

    Paldies par detalizētu un tehniski pamatotu atbildi… Jūs esat man ietaupījis daudz laika un nervu. Tas ir labi, ka ir šis forum ! 😉

Gledanje 3 postova - 1 do 3 (od ukupno 3)