Avoin sprinkleri-asennus

koti > Forums > Esitetty > Avoin sprinkleri-asennus

Katsotaan 1 viestiä (kaikkiaan 1)
  • Kirjailija
    viestiä
  • #24492
    anonym
    Epäaktiivinen

    Avoin sprinkleri-asennus, 40 asemaa (24 aktiivista), Gardena-kastelu, puutarhapumppu, uima-altaan ohjaus, kineettinen integraatio, sääasema, radiokaukosäädin jne.

    ohjauslaatikko kanssa OpenSprinkler Komponenten

    Muutaman viime yön aikana olen asentanut siististi koko kasteluelektroniikan ja sähkötekniikan asennuksen IP67-laatikkoon ja hyvästellyt lopulta johdot.

    Kasteluprojekti aloitettiin 4 vuotta sitten (2017) aluksi yhdellä OpenSprinkler Pääohjain V2.3, joka tekee tehtävänsä edelleen. Tässä on kuitenkin nyt 2 laajennuskorttia, joten yhteensä 40 asemalähtöä, joista vain 24 on tällä hetkellä käytössä. Asensin toisen laajennuslevyn "reserviksi", koska uusia kastelualueita lisätään jatkuvasti.

    Seuraavia ohjaavat avoimet sprinklerit:

    puutarha pumppu
    10 x Gardena-aukion sprinkleriä
    2 x Gardena-ruiskutuslaitetta
    3 x ikkunalaatikon kastelu
    2 x kasvikourua
    1 x nurmikon reunojen kastelu maan alla
    3 x kastelulinjaa yhteensä 48 pensaskasville
    3 x venttiiliohjattu vesiliitäntä
    1 x altaan täyttö
    1 x altaan suodatinpumppu (valmis)
    1 x altaan kloorigeneraattori (valmis)
    1 x ulkovalaistus / ulkokanta (suunniteltu)
    Laitteisto:

    OpenSprinkler v2.3
    2 x OpenSprinkler Laajennuslauta
    3 x DIN-kiskorele 12 V
    9 V: n virtalähde
    IP67-kotelo 60 cm x 40 cm
    8 x 3-suuntaista Gardena-venttiilikoteloa, joista 7 on varustettu 3 venttiilillä (yksi laatikko varana)
    8 mm, 20 mm, 25 mm ja 32 mm PE-linjat (virtausnopeudesta riippuen pääjohdot 32 mm: ssä)
    Bechwand-allas, suodatinjärjestelmällä ja kuorigeneraattorilla (suolaisen veden elektrolyysi)
    Erityispiirteet:

    Kaikki elektroniikka on asennettu kellariin. Sieltä 5 kaapelia, joissa on 7 johtoa, johtavat venttiilikoteloihin (6 venttiiliä ohjataan kaapelia kohti + 1 x tavallinen, eli 2 Gardena 3-tie venttiilikoteloa kaapelia kohti).
    3 OpenSprinkler Lähdöt ohjaavat 12V relekäämit suoraan (näkyy kuvassa). 3 relettä kukin kytkin 2-napainen (käänteisen napaisuuden suojaus) seuraavat 230 V laitteet: suihkulähdepumppu, altaan suodatinpumppu, uima-altaan kloorigeneraattori.
    Kaivopumppu on tietysti määritetty käyttöjärjestelmässä "Main 1".
    Suodatinpumppu on konfiguroitu "Main 2":ksi sen varmistamiseksi, että suodatinpumppu on aina käynnissä, kun kloorigeneraattori on päällä. Kaivopumppu on jo kytketty päälle releen kautta, suodatinpumppua ja kloorigeneraattoria ei ole vielä kytketty releeseen, koska uima-altaan laitteiden virtakaapeleita ei ole vielä vedetty kellarin seinän läpi. Ajatuksena on, että suodatinjärjestelmä, mukaan lukien kloorigeneraattori, yli OpenSprinkler kertaa, tyypillisesti 3 tuntia päivässä, kun kylpeminen on kovaa ja/tai lämpötila on korkea, allas tarvitsee enemmän klooria. Seuraava projekti: vesitiivis kaapelikanava allaslaitteistolle kellarin seinän läpi.
    Integrointi kotiautomaatioon: Kodin ohjauskeskus (Homematic) lähettää HTTP-pyynnöt komentosarjan kautta Opensprinkler ja käyttää sitä seuraavien ohjaamiseen OpenSprinkler Komennot: kytke yksittäiset asemat päälle/pois (signaalit kaukosäätimestä)
    Käynnistä kasteluohjelmat (kaukosäätimen signaalit)
    Sadeviive (signaali sääasemalta)
    Kaukosäätimestä: Se on äärimmäisen käytännöllinen, kun työskentelet puutarhassa, tarvitset vettä vesiletkusta silloin tällöin ja sitten sinulla on housutaskussa vain pieni, kätevä kaukosäädin, jolla voit aktivoida puutarhapumpun tai yksittäisiä kastelupiirejä tai joskus voi käynnistää kokonaisia ​​kasteluohjelmia. Toki tähän voisi käyttää myös älypuhelinta käyttöjärjestelmäsovelluksen kanssa, mutta kosketusnäyttöä on vaikea käyttää likaisilla sormilla tai puutarhakäsineillä. Se on Homematic-kaukosäädin, se lähettää talon Homematic-ohjauskeskukseen, jossa käynnistetään komentosarja, joka lähettää vastaavan Http-pyynnön OpenSprinklerohjain lähettää.
    Sadeviive sääaseman kautta: Sadeviive sääaseman läpi toimii samalla tavalla kuin kaukosäädin. Sääasema on jälleen Homematic-komponentti. Kun alkaa sataa, asema lähettää Homematicin päämajaan. Siellä käynnistetään uudelleen komentosarja, joka lähettää vastaavan Http-pyynnön OpenSprinkler lähettää, mikä aktivoi sateen viiveen käyttöjärjestelmässä. Jos sade lakkaa, ohjauskeskusten välillä tapahtuu lisätietoliikennettä: Sateen päättymisestä lähtien sateen viive käyttöjärjestelmässä pysyy aktiivisena vielä 12 tuntia. Tätä varten on myös OS API -komento. Vaikka OpenSprinker voi vastaanottaa säätietoja Internetistä, ne eivät ole tarpeeksi tarkkoja määrittämään, sataako kiinteistölläsi todella sadetta vai kulkeeko sadepilvi ohi. Ilman omaa sadeanturia (minun tapauksessani omaa sääasemaa) voi käydä niin, että käyttöjärjestelmä kastelee vaikka sataakin. Sitten naapuri on jo oven edessä ja huomauttaa, että olet laittanut ruohonleikkurin päälle kaatavasta sateesta huolimatta. Tämän hämmennyksen välttämiseksi tarvitset oman sadetunnistimen paikan päällä.
    Altaan täyttö käyttöjärjestelmän ja puutarhapumpun kautta: Tyhjän altaan täydelliseen täyttämiseen tarvitaan ajanhallinta. Minun tapauksessani pumpun on käytettävä 14 tuntia. Tämän jälkeen käyttöjärjestelmä kytkee pumpun pois päältä ja estää sen ylivuotamisen. Lisäksi uima-allas on täytettävä uudelleen iltaisin voimakkaassa auringonpaisteessa (haihtuminen), tätä varten pumppu ja venttiili on aktivoitava 10-20 minuutiksi ulkolämpötilasta riippuen. Altaan vedenottoaukko on yksinkertaisesti 25 mm: n PE-putki, joka on kytketty yhteen puutarhaventtiileistä ja päättyy toisella puolella altaan reunalla. Altaan täyttötunnistin olisi myös toivottava täyttö täsmälleen tavoitetasolle; nykyinen ratkaisu laskee uima-altaan täyttämisen keston vain päivän ulkolämpötilan perusteella, mikä voi johtaa poikkeamiin useiden päivien ajan jotka on korjattava manuaalisesti.
    Venttiiliohjatut letkuliitännät: Viime aikoihin asti Gardena-vesiliittimet on yksinkertaisesti liitetty vesijohtolinjoihin venttiilikoteloihin. Veden ottamiseksi tölkeistä sinun tarvitsee vain kytkeä puutarhaletku vesiliittimiin Gardena-kytkimellä ja kytkeä puutarhapumppu päälle. Kaikki venttiilit on kytkettävä pois päältä, jotta yhdistettyyn puutarhaletkuun tulee täysi pumpun paine ja ettei sprinklereita tms. Käytetä puolipaineessa samanaikaisesti. Tämä voidaan helposti konfiguroida OpenSprinkerissä nimeämällä vapaa asema "letkuksi" ja määrittämällä se "Main 1": llä (= puutarhapumppu). Sinun ei tarvitse edes käyttää ”oikeaa” asemayhteyttä käyttöjärjestelmän ohjaimessa. Voit määrittää käyttöjärjestelmän määritysvalikossa enemmän asemia kuin tosiasiallisesti käytettävissä on. Kutsun näitä fyysisesti olemattomia asemia "virtuaaliasemiksi". "Letku" voi olla virtuaalinen asema, jonka toiminto on yksinkertaisesti kytkeä "Main 1" (= puutarhapumppu) päälle ilman, että venttiili on aktiivinen. Sitten vesi otetaan pumpun ja venttiilikotelon välisestä vesiliitännästä liitetyn puutarhaletkun kautta. Toinen "virtuaalinen asema" on minulle nimeltään "Tauko". Se ei ohjaa “päälaitetta”, joten pumppu on pois päältä. ”Tauko” -asemaa käytetään vain pumpun taukojen antamiseen pitkien kasteluohjelmien aikana tai tauon sisällyttämiseen ohjelmaan mistä tahansa muusta syystä tai taukon tarjoamiseksi manuaaliseen kasteluun.
    Takaisin aiheeseen: Älykkäät liitännät (vesiliittimet) liitettiin aiemmin suoraan pumpun ja venttiilikotelon välisiin päävesiputkiin. Tämä on erittäin käytännöllistä, koska et tarvitse venttiilejä vesiliitäntöihin ja voit silti ohjata liitettyä letkua käyttöjärjestelmän kautta. Tällä halvalla ratkaisulla on myös haittoja: Jos unohdat poistaa letkun vesiliitännästä (ja puutarhaletkussa ei ole muuta pysäytyslaitetta), letku on aktiivinen myös heti, kun käyttöjärjestelmä käynnistää kasteluohjelman. Joten illalla vetäydyt taloon uskomalla, että kasteluohjelma tekee työnsä, mutta saat myöhemmin selville, että nurmikkoa ei ole kasteltu ollenkaan, koska kaikki vesi on vuotanut puutarhaletkun läpi tuntikausia. Se tulee erityisen vaikeaksi, kun muut perheenjäsenet yhdistävät puutarhaletkut tajuamatta, miksi puutarhaletku on poistettava ennen kasteluohjelman aloittamista. Lisäksi on tilanteita, joissa haluat tietoisesti sisällyttää puutarhaletkun kasteluohjelmaan. Näin on esimerkiksi silloin, kun on istutettu uusia kasveja, jotka on väliaikaisesti kasteltava erityisen voimakkaasti siten, että kasviin kiinnitetään liitetty puutarhaletku. Tämä ei toimi, jos liitetty puutarhaletku häiritsee koko kasteluohjelmaa, koska osa vettä valuu jatkuvasti sen läpi.
    Kaikki nämä seikat saivat minut äskettäin ohjaamaan kaikkia kolmea vesipistorasiaa omalla venttiilillään. Nyt minun ei tarvitse huolehtia liitetystä letkusta, jonka joku talossa on vahingossa jättänyt sinne. Kasteluohjelma ei enää vaikuta. Lisäksi voin vaihtaa vesipistorasiaa valikoivasti milloin tahansa, esimerkiksi kastelemaan kasvia erityisesti puutarhaletkulla. Toinen sovellusesimerkki on puutarhasuihku, joka on kytketty pysyvästi vesipistorasiaan kuumina kesäpäivinä ja joka voidaan aktivoida 3 minuutin ajaksi radiokauko-ohjaimella (katso yllä). Venttiiliohjatun letkuliitännän haittapuoli: Lisäventtiilien, putkien, kaapeleiden jne. Kustannukset ja käyttöjärjestelmän käyttöaste pistorasiaa kohti. Voit myös liittää kaikki vesipistorasiat sähköisesti käyttöjärjestelmään tai toimittaa kaikki vesipistorasiat yhteen venttiilin kautta, mutta jos on, tee se sitten oikein: haluan nyt pystyä ohjaamaan kutakin vesipistoketta erikseen ja oman venttiilin kautta.
    Muut suunnitelmat:

    Allaslaitteiden (suodatinpumppu ja kloorigeneraattori) liitäntä kellarissa oleviin releisiin, myös OpenSprinkler voidakseen ohjata. Kellarin ulkoseinän läpi tulee vetää jo vedettyjen kaapeleiden lisäksi myös allaslaitteiden teholähteet siten, että pohjavesi ei pääse tunkeutumaan kellariin porareikien kautta.
    Altaan pinnankorkeusanturi estää altaan täyttymisen tai riittämättömän täyttämisen sekä täyttöprosessin etävalvonnan. Ratkaisu lähestyy: kapasitiivinen pintamittari, ultraääni, uimurikytkin, sähköliitäntä altaan (suolaisen) veden kautta. Minulla on tapana käyttää kapasitiivista tasomittaria, mahdollisesti ylimääräistä uimurikytkintä lopullisen täyttötason tarkkaan määrittämiseen. Toisin kuin sadesylinterissä, uima-altaan ongelma on se, että uit siinä, mikä luo aaltoliikkeitä ja siten vaihtelee anturiarvoja.
    Ikkunalaatikot: Käytän Lechuzan ikkunalaatikoita. Ne ovat kalliita, mutta näyttävät hyvältä ja niillä on vesivarasto, jonka alapuolella on ylivuoto. Kukkalaatikot täytetään vedellä joka päivä ohuiden, läpinäkyvien letkujen kautta, jotka johtavat talon seinän venttiilikotelosta parvekkeille ja ikkunoihin. 2–4 minuuttia riittää kaikille laatikoille, jotka täytetään yhteen venttiilin kautta, ja sitten ne kaikki täyttävät ylivuotoa. Asetin kasteluajan niin, että viimeinen laatikko täyttyy, joten tiedän, että ne ovat kaikki täynnä. Liiallisella vedellä ei ole väliä, laatikoissa on ylivuoto sitä varten. Laatikoissa olevat kasvit “vetävät” vettä tarpeen mukaan laatikoiden pohjassa olevien huokoisten kivien yli. Siksi laatikoiden maaperä on aina vain kohtalaisen kosteaa riippumatta siitä, kuinka paljon vettä pumpaat laatikoiden säiliöön. Kun tämä kastelupiiri on käynnissä, se tippuu alas kukkalaatikoista ympäri taloa. Ajattelin laittaa paluulinjan jokaiseen laatikkoon ylivuotavalle vedelle, jotta se ei tippuisi alas, mutta sitä olisi vaikea kiinnittää ja mikä hitto, se vain tippuu.
    Muut kastelualueet: On aina jotain uutta, joka tarvitsee kastelua: vihannesten sängyt, kukkaruukut, pensas pensaat, joita ei ole vielä kasteltu. Tätä tarkoitusta varten asensin tänään toisen käyttöjärjestelmän laajennuskortin uuteen elektroniikkalaatikkoon. Mikään vyöhyke uudella laudalla ei ole vielä varattu, mutta se tulee varmasti.
    Voimakkaampi pumppu: kastelua on niin paljon, ohjelmat toimivat useita tunteja päivässä, kunnes 24 asemaa on ohi. Jos allas täyttyy tällöin tuntikausia, pumppu käy jatkuvasti kuumina päivinä. Jos se ei enää riitä, tarvitaan tehokkaampi pumppu, mahdollisesti toinen kaivo. Tämä täyttäisi uima-altaan nopeammin, useampi sprinkleri toimisi samanaikaisesti jne. Ajattelen siirtymistä nykyisestä imupumpusta uppopumppuun, mutta en ole vielä varma. Pumppu vetää aina muutaman ilmakuplan, toivottavasti sen ei pitäisi tapahtua uppopumpun kanssa. Onko sinulla ideoita, ehdotuksia tai suosituksia uppopumpuista?
    Niin paljon toistaiseksi. Siellä on varmasti enemmän yksityiskohtia, joita en ole vielä merkinnyt muistiin. Ehkä enemmän myöhemmin. Voin myös lähettää lisää valokuvia, jos olet kiinnostunut. Mutta nyt olen ansainnut AD-muuntimen ...