- 10 Bealtaine, 2021 ag 20:43 in #24208AnonymousNeamhghníomhach
Dia duit,
Tá mé ag iarraidh a dhéanamh amach conas cnaipe a úsáid chun sealaíochta caidéil a ghníomhachtú ceangailte le ceann de na criosanna ar feadh cúpla lá. Ta ... Agam OpenSprinklerPí le Pí Sú craobh Zero W.
Tar éis roinnt trialach agus earráide leis an ionchur braite, bhí an rath is mó agam nuair a cheangail mé an cnaipe mar oscailteoir idir GND agus SN1. Ach is í an fhadhb atá ann ná nach ndéantar an clár a shanntar don chnaipe a spreagadh tar éis 1 soicind. Tógann sé beagnach aon mhéid ama roimhe sin OSPI aithníonn sé nach mór an clár a thosú. I ndáiríre, ba cheart an eochairbhuillí a chlárú má tá an eochair brúite ar feadh >1 soicind.In iarrachtaí roimhe seo bhí an cnaipe sreangaithe agam mar theagmhálaí oscailte de ghnáth agus bhí an fhadhb agam gur thosaigh an clár go randamach fiú gan an lasc a bhrú.
Tá a fhios agam go bhfuil rogha ann don ionchur braiteora a chumrú an ionchur oscailte de ghnáth é. Ach níor athraigh an rogha seo an t-iompar nuair a úsáideadh an lasc mar theagmhálaí oscailte de ghnáth.
Tar éis mo dhá thurgnamh, bhí mé ag smaoineamh an bhfuil cineál éigin tarraingt suas nó tarraingt anuas ag ionchur an braiteora? Feictear dom nach mbíonn an t-ionchur i gcónaí ar leibhéal bailí loighic ach go bhfuil sé ar snámh agus go dteastaíonn am randamach uaidh ansin chun an t-ionchur a athrú. Ar cheart dom ionchur an braiteora a nascadh le GND nó + 5V le cabhair ó fhriotóir?
27 Bealtaine, 2021 ag 23:26 in #24313RiarachánriarthóirDia duit,
riamh i gcoinne + 5V, i gcónaí ar GND! Níl VIN (+ 5V) beartaithe ach le haghaidh soláthar cumhachta braiteoirí.
Mura dtarlaíonn sé tar éis 1s, ansin tá comharthaí cur isteach ar an líne, léirítear é seo mar “flutter” agus seachnaíonn sé seo an tús.
Leagan firmware?
24 Meitheamh, 2021 ag 15:05 in #24507AnonymousNeamhghníomhachHaigh,
Tá an fhadhb leis an ionchur braiteora réitithe agam anois trí fhriotóir tarraingthe suas a chur leis idir ionchur an braiteora agus ceann de na bioráin 3,3V.
Anois ní spreagann an t-ionchur go treallach a thuilleadh ach nuair a bhíonn an lasc brúite i ndáiríre. - Údarphoist