Zalijevanje samo kad se senzor vlage prebaci

Početna > Forum > Opći > Zalijevanje samo kad se senzor vlage prebaci

Pregled 8 postova - 1 do 8 (od ukupno 8)
  • Autor
    postovi
  • #24568

    Pozdrav,

    Imam jednu OSPi Kupio ga, plus mjerač vlage i senzor za kišu. Želio bih napraviti program za svoj zeleni krov koji bi trebao raditi na sljedeći način:

    Kad se otvori senzor vlage (javlja da je suh), zonu “krov nadstrešnice” treba pokrenuti za x vremenskih jedinica.
    Ako pada kiša, a navodnjavanje nadstrešnice teče, zalijevanje treba zaustaviti. Ako kiša nije bila dovoljna i senzor kaže da se ponovno suši, zalijevanje bi trebalo započeti ponovno.

    Je li to izvedivo ili ga smatram previše složenim?

    #24569
    AdminAdmin
    administrator

    To samo znači: Ne zalijevajte ako senzor vlage kaže vlažno ili kiša kaže kiša

    Za senzor vlage jednostavno morate unijeti kašnjenje, inače će se prebaciti čim zalijete (> vrijeme zalijevanja). Sa senzorom za kišu sve ostaje na 0,0

    Stoga je moguće

    #24586

    Da, ukratko, ali kako to uklopiti u program? A ako senzor vlage kaže "vlažno", navodnjavanje bi također trebalo prestati ako senzor ne stavite pored crijeva za kapanje, zar ne?

    #24589

    I još jedno pitanje. Jučer sam dobio svoj OSPi priključen na moj Raspberry 3b+. Napajanje na DIN šinu s izlazom od 24 VAC na OSPi Ploča je uključena i moj Pi se uključio. Je li to normalno? Mislio sam da PI trebam dodatno napajati. Osim toga, nije bilo svjetla na AD pretvaraču. I da, 100% sam siguran da je to napajanje s AC na sekundarnoj strani https://www.amazon.de/gp/product/B00F4QFH4O/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1

    Što sam još mogao pogriješiti?

    #24596

    Danas sam spojio ventile koji se dobro prebacuju, ali na A2D pretvaraču se ne vidi aktivnost. Također mi nije jasno kako bih trebao okretati ove malene male pottise

    #24645
    AdminAdmin
    administrator

    Male lonce okrećete malim Phillipsovim odvijačem.

    Ako je vlažno, ali LED je isključen, okrećite ga u smjeru kazaljke na satu dok LED ne zasvijetli.

    Ako je suho, ali LED je uključen, okrećite ga u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok se LED ne ugasi.

    A2D je iz OSpi napajanje, raspored pinova je (slijeva na desno): GND, SN1, SN2, VIN (+5V)

    Zapravo, trebali biste instalirati senzor vlage u tlu tamo gdje je vlaga važna. To bi moglo biti ispod crijeva za kapanje. Važno je samo vremensko kašnjenje kako se ne bi isključilo prvim padom.

    OSPi opskrbljuje Raspberry Pi energijom putem 24VAC napajanja. Samo kod stare verzije 1.43 i RPi 3 ili 4 napajanje je bilo prenisko od verzije 1.5. ali to više nije problem. Ovdje ste morali dodatno spojiti RPi napajanje.

    Inače, obrnuto ne ide, pa to ne može samo RPi napajanje OSPi i opskrbite elektromagnetske ventile!

     

    #24657

    Pozdrav,

     

    potenciometri se ne okreću ni najmanjim Phillips odvijačem (CRV 1.0). Može li biti da su ovi potenciometri neispravni?

    #24659

    Ok, radilo je s prorezom, ali potenciometar nema zaustavljanja. LED svijetli kad izvučem 5V liniju, ponekad LED zatreperi čak i kad ponovno uključim 5V. Ako isključim GND, LED svijetli i potenciometrom mogu postaviti LED da se gasi. Ali još uvijek se ne prikazuje vlaga. Je li osjetnik vlage neispravan ili je pretvarač AD?