    Pozdrav,

    Želio bih imati ethernet uređaj u ormariću normalne veličine.
    Također bih želio spojiti osam preklopnih vodova s ​​24 V ventilima 1 ″. Trebam li tada Ethernet izmjeničnu verziju i koju jedinicu napajanja?
    Postoji li paket za distribuciju od 8 linija?

    Srdačan pozdrav

    Lars

    #20559
    AdminAdmin
    administrator

    Možete ići sa OpenSprinkler Upravljajte AC ili DC 24VAC solenoidnim ventilima. DC verzija koristi trik strujnog kruga koji povećava napon kada je uključen (boost) i time aktivira solenoidne ventile. Ubrzo nakon toga, napon se vraća na napon napajanja (7,5 VDC - 12 VDC).

    Što se tiče izvedbe, sve se svodi na to s koliko elektromagnetskih ventila želite istodobno raditi.

    U principu to možete izračunati ovako: Ulazna struja elektromagnetskog ventila određuje snagu.

    OpenSprinkler ima potrošnju energije od oko 2,2 W = oko 0,1 A. Rain-Bild elektromagnetski ventil ima maksimalnu struju od 0,3 A

    To znači da s 4 elektromagnetska ventila ISTO VRIJEME imate 4x 0,3A + 0,1A = 1,3 A potisne struje, treba koristiti sljedeće veće napajanje s 2A. U trgovini imamo razna napajanja.
    Ako istodobno upravljate samo jednim ili dva elektromagnetska ventila, imate 2 × 0,3A + 0,1A = 0,7A, dovoljno je napajanje od 1A. Čak i ako imate 20 magnetskih ventila, ali istovremeno aktivirate samo 2, to je dovoljno.
    Napomena: Ovo je samo primjer izračuna! Obratite pažnju na tehničke podatke proizvođača elektromagnetskog ventila!

     

    Što se tiče distributera, pogledajte ovdje: