FlowSensor 3-wire nije prepoznat
- Ova tema ima 4 odgovora, 2 pretplatnika i zadnji je put ažurirana Prije 1 godinu i 9 mjeseca od Kane.
- Autorpostovi
- 14. srpnja 2022. u 21:58 #25973KaneUčesnik
Bok svima,
ja imam svoje za sebe OSPI (Firmware 2.1.9) kupio mjerač protoka. Testirao sam ovo na Arduinu, isporučuje digitalni 0/1 tj. impulse po litri (prema tablici s podacima 1 impuls/litri).
Također sam ga ispravno spojio, Vin (+5V), Sensor1 podatkovnu žicu i GND naravno. Budući da je radio s Arduinom i točnim ožičenjem, pretpostavljam da je tako ispravno.
Nažalost, kod zalijevanja se ništa ne broji, kao tip senzora odabran je ispravan senzor1, opcija “Ignore sensor1” je također isključena, pa bi se trebala računati.
Imam ovaj senzor: https://www.amazon.de/gp/product/B089KJFVLV
Može li netko pomoći? Što nije u redu? Alternativno - ima li netko drugi senzor za 1″ (32 mm)?
pozdrav,
Kai17. srpnja 2022. u 14:46 #25985AdminadministratorBilo bi zanimljivije znati što ste postavili u postavkama senzora
17. srpnja 2022. u 15:08 #25986KaneUčesnikPozdrav,
Postavljen je tip senzora 1 “brzina protoka” i 1 litra/impuls
Senzor 2 je postavljen na "nema".
Pozdrav Kai Neuhaus
20. srpnja 2022. u 22:34 #26035AdminadministratorPozdrav,
U podatkovnoj tablici piše "Izlazna snaga DC 4,7 V", što vjerojatno znači da prebacuje signalni kabel na PLUS.
Nažalost, to ne radi, brojači impulsa moraju spojiti GND na ulaz senzora.
Dakle, uvijek postoji impuls kada je spojen GND+SENZOR
21. srpnja 2022. u 10:00 #26038KaneUčesnikPozdrav,
Da,točno.To je očekivano ponašanje kod 2-žilnih senzora (senzor + Gnd), kod 3-žilnih samo dodatni + na VIN-u,bar sam ja tako shvatio. Uspio sam pročitati najmanje 1 i 0 na digitalnom priključku s Arduinom. Otud moje iznenađenje.
Ali dobro, alternativno ću kupiti drugi senzor, samo nigdje ne mogu pronaći upola pristupačan 2-žilni senzor za 1″.
Otvoren sam za preporuke.Hvala na podršci.
pozdrav,
Kai - Autorpostovi
- Za odgovor na ovu temu morate biti prijavljeni.