Lovački ventili

Početna > Forum > Opći > Lovački ventili

  • Ova tema ima 2 odgovora, 2 pretplatnika i zadnji je put ažurirana Prije 3 godina od anonim.
Pregled 3 postova - 1 do 3 (od ukupno 3)
  • Autor
    postovi
  • #24059
    anonim
    Neaktivan

    Bok, imam ovo Opensprinkler Kupljena AC verzija (konektor napajanja u narančastoj boji) i Hunter VAC ventili.

    Nažalost, ne mogu pokrenuti ventile.

    Jedan sam kabel ventila spojio na zonu 1, a drugi na COM.
    Čim sam Opensprinkler ventil "klikne" na priključku struje. Pa otvara? I postaje vrlo toplo/vruće nakon 2-3 minute.
    Ako želim otvoriti Zonu 1 putem aplikacije, ništa se neće dogoditi ...

    Verzija (AC) trebala bi biti točna, zar ne?

    Radim li što loše?

    Hvala

     

    #24082
    AdminAdmin
    administrator

    Kakvu vrstu napajanja koristite? To mora biti 24VAC - NE 24VDC !!

    Kad god se svi ventili otvore odmah nakon uključivanja, čini se da je riječ o pogrešnom napajanju, jer korišteni trijaci za prebacivanje trebaju križanje nule, što radi samo s izmjeničnim naponom.

    Odmah prekinite vezu OpenSprinkler iz (pogrešnog) agregata zbog velikog protoka struje OpenSprinkler a solenoidni ventili opasno preopterećeni.

     

    #24084
    anonim
    Neaktivan

    Hvala, glupo sam zapravo spojio AC / DC napajanje: - /
    Vidio sam to tek kad sam pročitao "sitni tisak".

    Hvala na nagovještaju.