A2D adapter SMT50-vel és RSD-BXE-vel

otthon > Fórumok > Általában > A2D adapter SMT50-vel és RSD-BXE-vel

  • Ennek a témakörnek 2 válasza van, 2 előfizetője, és utoljára frissült 2 éve az Névtelen.
3 hozzászólás megtekintése - 1-től 3-ig (összesen 3-ból)
  • Szerző
    Hozzászólások
  • #24668
    Névtelen
    Inaktív

    Helló,

    A jelenlegi konfigurációm szerint sajnos nem tudom működtetni az esőérzékelőt.

    Építés az alábbiak szerint:

    OpenSprinkler 3.2 - AC
    Firmware 2.1.9 (7)
    A2D adapter:
    1. érzékelő - esőérzékelő (RSD-BXE) (GND + SN1) - a potenciométer középső pozíciója - a potenciométer helyzetétől függetlenül egyáltalán nem kapcsol
    2. érzékelő - talajnedvesség (SMT-50 GND + SN2 + VIN) - a talaj nedvességéhez igazított potenciométer - tökéletesen működik

    Várom válaszait, és köszönetet mondok!

    #25271
    adminadmin
    adminisztrátor

    Az A2D-n az esőérzékelőt a VIN(+5V) és az SN1-re kell csatlakoztatni!

    A leírásban is ez áll: https://opensprinklershop.de/product/a2d-analog-zu-digital-adapter-fuer-opensprinkler

    #25489
    Névtelen
    Inaktív

    Köszi, működik!

3 hozzászólás megtekintése - 1-től 3-ig (összesen 3-ból)
  • A témához való válaszadáshoz be kell jelentkeznie.