Vadász szelepek

otthon > Fórumok > Általában > Vadász szelepek

  • Ennek a témakörnek 2 válasza van, 2 előfizetője, és utoljára frissült 3 éve az Névtelen.
3 hozzászólás megtekintése - 1-től 3-ig (összesen 3-ból)
  • Szerző
    Hozzászólások
  • #24059
    Névtelen
    Inaktív

    Szia, ezeket kaptam Opensprinkler Vettem AC változatot (tápcsatlakozó narancssárga színben) és Hunter VAC szelepeket.

    Sajnos nem tudom működtetni a szelepeket.

    A szelep egyik kábelét az 1. zónához, a másikat a COM-hoz csatlakoztattam.
    Amint én vagyok Opensprinkler a szelep „kattan” a tápcsatlakozásnál. Ennyire nyitott? És 2-3 perc múlva nagyon felmelegszik/felforrósodik.
    Ha most az alkalmazáson keresztül szeretném megnyitni az 1. zónát, semmi sem történik ...

    A verziónak (AC) helyesnek kell lennie, igaz?

    Csinálok valami rosszat?

    Köszönöm

     

    #24082
    adminadmin
    adminisztrátor

    Milyen tápegységet használ? 24 VAC-nak kell lennie - NINCS 24 VDC !!

    Amikor az összes szelep azonnal bekapcsolás után kinyílik, akkor úgy tűnik, hogy nem megfelelő áramellátásról van szó, mert a használt triakoknak nulla keresztezésre van szükségük a kapcsoláshoz, amely csak váltakozó feszültséggel működik.

    Azonnal válassza le a kapcsolatot OpenSprinkler a (rossz) tápegységről a nagy áramerősség miatt OpenSprinkler és a mágnesszelepek veszélyesen túlterheltek.

     

    #24084
    Névtelen
    Inaktív

    Köszönöm, hülyén csatlakoztattam egy AC / DC tápegységet: - /
    Csak akkor láttam, amikor elolvastam a „finom betűket”.

    Köszönöm a tippet.

3 hozzászólás megtekintése - 1-től 3-ig (összesen 3-ból)
  • A témához való válaszadáshoz be kell jelentkeznie.