    Hi,

    Aliquamdiu habui problema irrigationis multoties interruptum est.
    Plectrum primum apertum est, ego quoque in interface ostentationem video. Paucis deinde momentis omnia transacta sunt.

    Nihil aut in sextario apparet.

    Error semper occurrit cum 6 vel 7 valva. Ordo non refert.

    Ego sum parum frustratus. Ante biduum 9 irrigationes sine problematibus fluebant. Tantum obtinuit hodie VI.

    ratio: OSPi on RaspberryPi 2B, 8 Hunter 24V AC valvulae. App version 2.2.0, firmware 2.1.9(3)

    #21980
    Maecenas et ipsumMaecenas et ipsum
    Administrator

    salve,

    “Ante biduum, 9 irrigationes sine quaestionibus currebant. Hodie solus obtinuit 6."

    Simul vis? Virtus tua supplere vix ista potest.

    Metivistine resistentiam inter COM et zonas?

    Et tensio dum currit irrigatio?

    Habeas brevem ambitum vel valvam solenoidem laesam et nimiam vim hauriendi.

    OpenSprinkler numquam programma currit per se abortivum, fontem codicis novi. Tamen, si RUBUS IDAEUS PI restarts ex potentia damni vel the OpenSprinklerministerium in RUBUS IDAEUS PI terminatur, tunc demum propositum sistere coactus est. Hoc etiam explicate te non habere truncum.

    #21982
    anonymous
    Ut ultrices vestibulum

    Non, pi non sileo. Pagina interreta in perpetuum est online et reagit.

    Fractus cyclus semper diversus fuit.

    Duas tantum valvulas in parallelis decurrentes habeo, primaque semper sunt. Habent etiam in leg.

    Iterum conabar hodie nec interfaciei visum est. Animadverti tempus circa 10 minuta post tergum fuisse. In aliquo puncto tempus renovatum est, i.e. saltus + 10 minutarum, et tunc progressio aberat et non stipes.

    Tunc certus sum tempus rectum esse et aliud propositum cucurrit. Secundum interfaciei textus, valvae plene exhaustae erant, sed adhuc in trunco ​​non apparebat.

    #21983
    anonymous
    Ut ultrices vestibulum

    Metior intentione et resistentia.

    #21985
    Maecenas et ipsumMaecenas et ipsum
    Administrator

    Quaeso export configurationem et munus ad sustentationem utere (https://www.opensprinklershop.de/support) mittere

    #21991
    anonymous
    Ut ultrices vestibulum

    valvulae off;
    Virtutis copia: 26,4V
    Inter copiam potestatis et COM 26,3V

    Plectrum in:
    Potestas supplere ad COM 25,9V
    Valvae ad COM 25,7V

    Resistentia cum valvae aperta:
    inter valvulam et COM numerum bacchatur -0,1 ad 155, saepius 40 vides.
    inter valvae et potentiae sarcina: salit inter III - 3 ohms.

    Hoc mane plures programmae simpliciter iterum abortivi fuerunt. Exemplar non video.
    Programma cum 3 valvis incepit. Prima valva currit (10 minuta), est in TRUNCUS. Reliqua duo (15 et 25 minuta) not.
    Valvulae absentis manually incipiuntur, surgunt, tandem desinunt et in TRUNCUS non apparent.
    Tum valva alia manually incepit, percucurrit, in TRUNCUS.
    Deinde alterum programma cum duobus valvis (singulis 20 minutis) incepit. Prima valvae cucurrit, secunda cucurrit, post aliquot minutas obstitit et non LOG. Valvae absentis manually incepit, paucis minutis post exit, nullum LOG.

    Tertium propositum cum duobus valvis parallelis incepit. Paucis minutis ambo egrediuntur, nihil LOG.

    #21992
    anonymous
    Ut ultrices vestibulum

    Voltatio ad tempus temporis stabilis est 25,4-25,7V. Dubitationes nullae paulo ante programma terminationis.

    Modo tertium propositum iterum coepi percurrit et est in TRUNCUS.

    #22177
    Maecenas et ipsumMaecenas et ipsum
    Administrator

    Sic mihi sonat alia progressio in eorum currit OSPi currunt, qui etiam accessibus IO portis. Si varias domi automationes vel alia adhibita moderatione experta es, eas nunc amove et iterum conare.

    #22312
    Maecenas et ipsumMaecenas et ipsum
    Administrator

    Quod me admonuit, aliae causae irrigationis terminationis esse possunt;

    - Nubila seu solo humorem sensorem est activated
    - Tempestas-dependens inriguo est activated et reduces inriguo tempore

    #22353
    anonymous
    Ut ultrices vestibulum

    Nihil aliud installatur nisi Opensprinkler.
    Cogitavi etiam de mora pluviae primo, et eam totaliter avertit. Integer non neque.

    Ego plenam restitutionem PI cum novo SD card mox facturus, videamus an melius sit.