salve,
Vellem uti an ethernet fabrica iusto mediocri armarium.
Praeterea octo lineas switchables cum 24V valvulis coniungere velim 1″. Nunquid ergo opus est versione Ehternet AC, et quae copia?
Ibi est sarcina pro linea distributio VIII?ipsum
Lartem Porsinnam
July XIV, 7:2020 post meridiem ad MMXX #20559Maecenas et ipsumAdministratorPotes ire cum OpenSprinkler Imperium AC vel DC 24VAC valvulae solenoides. Versio DC utitur fraude circuitionis quae voltationem boosts cum switched in (boost) operatur et per hoc valvulas solenoides operatur. Paulo post, intentione tunc relabitur ad potestatem copiae intentionis (7,5VDC - 12VDC).
Quod ad perficiendum attinet, pendet ex quot solenoids vis simul operari.
Principio hoc sic computare potes: Incursus valvae solenoidis vim determinat.
OpenSprinkler consummatio vim habet circiter 2,2W = circiter 0,1A. Solenoid valvae pluviae Bild maximam venam habet 0,3A
Hoc significat quod cum 4 valvis solenoideis EADEM habes 4x 0,3A + 0,1A = 1,3 Vena incursus, altera maior vis cum 2A involucris adhibenda est. In taberna habemus diversam potestatem commeatuum.
Si unam vel duas tantum valvulas solenoidas simul agunt, satis est tibi 2×0,3A+0,1A = 0,7A, a 1A potentia sarcina sufficit. Etiam si valvulas 20 solenoidas habes, sed tantum 2 ad tempus excitant, satis est.
Nota: Hoc est iustum exemplum calculi! Nota technicam datam valvae solenoidis opificem!De largitore vide hic;