Maecenas et ipsum

Authored forum nuntia

Viewing 15 posts - 1 ad 15 (of 70 total)
  • Autor
    stipes
  • ut respondeam: Aqua non declinemus #31189
    Maecenas et ipsumMaecenas et ipsum
    Administrator

    Si nulla potentior est sed valva solenoidei non claudit, aut sordida est aut defectiva. Interdum modo spirare debes, verbi gratia, si aer in lineam incidit et nunc "suspensus" in plectro est.

    ut respondeam: Parallela et sequentem irrigationem #31057
    Maecenas et ipsumMaecenas et ipsum
    Administrator

    Firmware etiam available for OSPi. Simpliciter run scriptor update scriptor (cum sudo) – aboutconfig primum export!

    Praecepta sequentia ad novum coetus munus valent:

    - intra coetus (eadem epistula) omnia decurrit continue

    - Extra coetuum (litterarum diversarum) omnia decurrit parallela

    - Group P semper in parallela decurrit

    Tantum ergo opus est ut 1 + 2 in coetus A et 3 + 4 in circulo B constituatur.

    ut respondeam: ospi et in domum suam adiutorem #31028
    Maecenas et ipsumMaecenas et ipsum
    Administrator

    Potes domum adiutorem instituere in eodem Raspberry Pi.

    ut respondeam: OpenSprinkler servat restarting #30846
    Maecenas et ipsumMaecenas et ipsum
    Administrator

    "PowerOn" est pro OpenSprinkler like switching off/on, i.e. restarting due to power loss.

    Nonne aliquid cum sensori initibus vel GND/5V coniungis?

    An forte brevis ad COM et zonam?

    Potesne metiri potentiam intentionis ad videndum an sit et constans (mensura intentionis pro 5 minutis)?

    Si omnia non sunt, pete auxilium: https://opensprinklershop.de/support et huc refer. Opus potentiae tabulae perMUTO (quae in voltage converter habet)

     

    ut respondeam: WiFi nexum non tenet #30329
    Maecenas et ipsumMaecenas et ipsum
    Administrator

    Praesent in elit mi. Etiamsi nihil mutaveris, aliae WLANs circa te probabiliter evolutae sunt, quae nunc amplitudinem reducendi sunt.

    Infeliciter, haec WiFi contagione increscit ac solum illud de eo facere potes quod etiam difficilius est conari: Cum tuo WiFi repeater.

    ut respondeam: Valvae non aperta in progressio #30311
    Maecenas et ipsumMaecenas et ipsum
    Administrator

    Figuram tuam exportare debes et ad me mitte ut vultu capere possimus.

    ut respondeam: Button movere circulos #30309
    Maecenas et ipsumMaecenas et ipsum
    Administrator

    Vide hic in foro sub "Tritto No. 6"

    ut respondeam: Beta test irrigationes opera #27179
    Maecenas et ipsumMaecenas et ipsum
    Administrator

    Potes videre eventus DWD et OpenSprinkler comparare;
    Vocatio facta est per ministerium Caeli caeli.
    https://api.brightsky.dev/weather?lat=<LAT>&lon=<LON>&date=<DATUM-TSTUNDE&gt;

    Vade ad Google Maps et deprime domum tuam dextram. Coordinatae apparent, quae ad clipboard cum strepita transcribi possunt.

    Nunc hos duos valores pro lat et lon intras. Dies diei est hodie minus unus dies. Hora post T. Spectat sic:
    Sic 13.02.2023 8:30am est 2023-02-12T08

    https://api.brightsky.dev/weather?lat=49.445997919488484&lon=8.575522199246443&date=2023-02-12T08

    Elenchus mensurae tempestatum tunc apparet. Infra "praecipitatio" est pluvia lectio

     

    ut respondeam: Parallela et sequentem irrigationem #26553
    Maecenas et ipsumMaecenas et ipsum
    Administrator

    Videstine novam firmware renovationem nunc etiam coetus formationis sustinere?

    ut respondeam: Beta test irrigationes opera #26262
    Maecenas et ipsumMaecenas et ipsum
    Administrator

    OpenSprinkler semper quaerit tempestas providers pro tempestatibus ultimarum 24 horarum. Plerique tunc foramina 1 horae tempestatibus data.

    Tempestas propono in APP nihil ad irrigationem imperium. Solum id quod sub "Diagnosi" scriptum est, decretorium est.

    Opinor, principale problema est quod tempestas nonnisi quattuor horis excitatur. Si modo 4 horas pluit et adhuc pluit, saepe non agnoscitur.

    Itaque, in novissima firmware 111, tempestatem vocationis ad 1 minutas institui antequam initium progressionis proximae institui (si ultima tempestas vocatio maior est quam 30 minuta)

    ut respondeam: Dolus # V: Automatarie Timed REBOOT #26222
    Maecenas et ipsumMaecenas et ipsum
    Administrator

    Viam hoc modo operatur cum continenti executione, non manuali executione

    ut respondeam: FlowSensor III-filum non agnita #26035
    Maecenas et ipsumMaecenas et ipsum
    Administrator

    salve,

    Data scheda dicit "Output potestatem DC 4,7 V", quae probabiliter significat funem signo PLUS permutare.

    Infeliciter, hoc non operatur, calculis pulsus GND sensori input coniungere debent.

    Semper igitur impetus est cum GND+SENSOR iungitur

    ut respondeam: Non perficere pro petentibus formam #26034
    Maecenas et ipsumMaecenas et ipsum
    Administrator

    Servus noster cum Vodafone Network coniungitur et in novissimis diebus aliquid sustentationis fecerunt.

    Hoc modo operatur...

    ut respondeam: FlowSensor III-filum non agnita #25985
    Maecenas et ipsumMaecenas et ipsum
    Administrator

    Plus interesting est scire quid posuisti in sensoriis occasus

    ut respondeam: Irrigationes campestri non accommodet #25678
    Maecenas et ipsumMaecenas et ipsum
    Administrator

    Deinde commendo firmware update

    Novum firmware (BETA)

Viewing 15 posts - 1 ad 15 (of 70 total)