    Moien Alleng,

    Zënter enger Zäit hunn ech de Problem datt d'Bewässerung sporadesch ënnerbrach gëtt.
    De Ventil gëtt nëmmen opgemaach, ech gesinn och e Display an der Interface. Dann no e puer Minutten ass alles eriwwer.

    Och am LOG steet näischt.

    De Feeler geschitt nëmme mam 6. oder 7. Ventil. D'Uerdnung ass egal.

    Ech sinn elo e bësse frustréiert. Virun zwee Deeg sinn 9 Sprénger ouni Problemer gelaf. Haut krut ech nëmmen 6.

    System: OSPi op RaspberryPi 2B, 8 Hunter 24V AC Ventile. App Versioun 2.2.0, Firmware 2.1.9(3)

    #21980
    AdministratorAdministrator
    Administrator

    Moien,

    “Virun zwee Deeg sinn 9 Sprenkel ouni Problemer gelaf. Haut krut ech nëmmen 6. "

    Mengt Dir UN DER SELWECHTER ZÄIT? Är Energieversuergung wäert dat kaum managen.

    Hutt Dir jeemools d'Resistenz tëscht COM an den Zonen gemooss?

    An d'Spannung wärend d'Bewässerung leeft?

    Dir hutt kuerzer Circuit oder e Solenoidventil ass beschiedegt a benotzt ze vill Kraaft.

    OpenSprinkler ni e Lafen Programm vun selwer ofbriechen, Ech weess de Quelltext. Allerdéngs, wann d'Raspberry PI restarts wéinst Muecht Verloscht, oder der OpenSprinklerService op der Raspberry PI gëtt ofgeschloss, nëmmen dann ass de Programm gezwongen ze stoppen. Dëst géif och erklären datt Dir kee Logbuch hutt.

    #21982
    Anonym
    Inaktiv

    Nee, de Pi fänkt net nei un. D'Websäit ass permanent online a reagéiert.

    De futtisse Zyklus war bis elo ëmmer anescht.

    Ech hunn nëmmen zwou Ventile parallel, a si sinn ëmmer déi éischt. Sinn och am Logbuch.

    Ech hunn et haut nach eng Kéier probéiert an d'Interface net aus den Ae verluer. Ech hu gemierkt datt d'Zäit ongeféier 10 Minutten ze spéit war. Iergendwann gouf d'Zäit aktualiséiert, also e Sprong vun + 10 Minutten, an da war de Programm fort a kee Protokoll gouf gemaach.

    Duerno hunn ech dofir gesuergt datt d'Zäit richteg war an e Programm erëm ausgefouert. Geméiss dem Webinterface ass de Ventil komplett duerchgaang, awer ëmmer nach net am Protokoll.

    #21983
    Anonym
    Inaktiv

    Ech wäert d'Spannung an d'Resistenz séier moossen.

    #21985
    AdministratorAdministrator
    Administrator

    Exportéiert w.e.g. d'Konfiguratioun a benotzt d'Supportfunktioun (https://www.opensprinklershop.de/support) schécken

    #21991
    Anonym
    Inaktiv

    Ventile aus:
    Energieversuergung: 26,4V
    Tëscht Stroumversuergung Eenheet a COM 26,3V

    Ee Ventil un:
    Stroumversuergung op COM 25,9V
    Ventil op COM 25,7V

    Widderstand wann de Ventil op ass:
    tëscht Ventil a COM spréngt d'Zuel wild ronderëm -0,1 bis 155, méi dacks gesitt Dir 40.
    tëscht Ventil a Power Pack: spréngt tëscht 3 - 5,5 Ohm.

    Haut de Moie goufe verschidde Programmer einfach erëm annuléiert. Ech gesinn kee Muster.
    Programm huet mat 3 Ventiler ugefaang. Den éischte Ventil ass gelaf (10 min), ass am LOG. Déi aner zwee (15 a 25 Minutten) net.
    D'Felenden-Ventile hunn manuell ugefaang, starten, ginn iergendwann eraus a schéngen net am LOG.
    Dunn huet en anere Ventil manuell ugefaang, duerchgelaf, ass am LOG.
    Dunn huet e weidere Programm mat zwou Ventile (all 20 Minutten) ugefaang. Den éischte Ventil ass duerchgelaf, deen zweeten huet ugefaang, ass no e puer Minutten gestoppt a kee LOG. De vermësste Ventil manuell gestart, geet no e puer Minutten aus, kee LOG.

    Drëtten Programm huet mat zwou Ventile parallel ugefaang. No e puer Minutten gi se allen zwee eraus, kee LOG.

    #21992
    Anonym
    Inaktiv

    D'Spannung bei der Runtime ass stabil bei 25,4-25,7V. Keng Schwankunge kuerz ier de Programm annuléiert gëtt.

    Ech hunn just den drëtte Programm erëm ugefaang, sinn duerchgelaf a sinn am LOG.

    #22177
    AdministratorAdministrator
    Administrator

    Also fir mech kléngt et wéi en anere Programm op hir leeft OSPi lafen, déi och Zougang zu den IO Häfen. Wann Dir mat verschiddenen Hausautomatiséierung oder aner Kontrollapplikatiounen experimentéiert hutt, deinstalléiert se w.e.g. elo a probéiert nach eng Kéier.

    #22312
    AdministratorAdministrator
    Administrator

    Da kënnt et mir vir, aner Grënn fir eng Ënnerbriechung vun der Bewässerung kënne sinn:

    - Reen oder Buedemfiichtegkeetssensoren goufen aktivéiert
    - Wiederofhängeg Bewässerung gëtt aktivéiert a reduzéiert d'Bewässerungszäit

    #22353
    Anonym
    Inaktiv

    Näischt anescht ass installéiert ausser Opensprinkler.
    Ech hat och fir d'éischt un de Reen Verspéidung geduecht, a komplett ausgeschalt. Och näischt hëlleft.

    Ech wäert de Pi séier mat enger neier SD Kaart nei installéieren, loosst eis kucken ob et da besser gëtt.