    Moien,

    Meng Suerg schéngt wuel banal, awer da kann ech vläicht séier gehollef kréien.

     

    ech hunn een OpenSprinkler an der Versioun: OpenSprinker 3.2 AC.

    A menger Ventilkëscht hunn ech 4 PGV-100 Ventile (24 V AC).

     

    Mäi Problem ass, datt déi 4 Ventile no Verbindung zu der opensprinkler si permanent op (si sinn ouni Stroum zou).

    Wann Dir d'Energieversuergung auswielt, hunn ech d'Informatioun iwwer d' opensprinkler-Säit orientéiert.

     

    Huet iergendeen eng Ahnung wou de Problem ka sinn a wéi ee se fixéiert?

     

    Merci am Viraus

    Gruß

    Pit

    #24428
    AdministratorAdministrator
    Administrator

    Wann Dir direkt no der Uwendung vun der Energie opmaacht, hutt Dir eng DC Energieversuergung an net en AC.

    Mir si frou dat ze kontrolléieren, schéckt w.e.g. eng Foto vun der Energieversuergung