    gd1122gd1122
    Participanten

    Ech wëll d'Zon 1 an 3 zur selwechter Zäit Waasser ginn an dann automatesch 2 a 4 zur selwechter Zäit.

    Ech sinn net sécher wéi ech dat upassen. Oder ass dat guer net méiglech.

    #24209
    Anonym
    Inaktiv

    Souwäit ech verstinn, musst Dir déiselwecht Startzäit fir Zonen 1 an 3 astellen an manuell eng aner Startzäit fir Zonen 2 a 4 setzen, wat no der Bewässerungszäit vun den éischten Zonen ass.

    Well Dir keng Gruppe forméiere kënnt an deenen Dir da seet dës oder déi Grupp soll sequentiell verschafft ginn. Dir kënnt nëmme fir all Zone soen datt se sequentiell veraarbecht soll ginn. Also wann Dir zwou Zonen mat der selwechter oder iwwerlappender Bewässerungszäit hutt, kënnt Dir nëmmen iwwer de "Sequential" Fändel soen datt se net zur selwechter Zäit aktivéiert solle ginn, awer een nom aneren. Eng Zone gëtt dann opgeschobe bis déi virdrun fäerdeg ass.

    #24210
    gd1122gd1122
    Participanten

    Jo, esou maachen ech et bis elo. awer dat huet kee gudde Grëff op d'Wiederofhängegkeet. Wann et méi dréchen ass, kann d'Lafzäit (fir 1 + 3) verduebelen. Als Virsiicht musse laang Pausen dann mat fixe Suivi-Zäiten ageriicht ginn. Ech hätt gär eng automatesch Suivi Bewässerung.

    #25844
    EdEd
    Participanten

    Moien Alleng,

    huet sech hei eppes verbessert? Ech géif gären 2 Kreeser (Better) zesumme lafen, mee fir mech ass et Krees 2 an Krees 4, also et ass en anere Krees dertëschend. Also momentan net méiglech (oder ech hunn eppes iwwersinn). D'Tatsaach, datt Dir d'Uerdnung hei net änneren kann ass wierklech bescheiden. Et muss definitiv méi flexibel sinn, alternativ mat Gruppen oder ähnlechen.Et ass vill ze steif esou...

    #25937
    Anonym
    Inaktiv

    Probéiert et mat:
    Ännerung Optiounen

    Konfiguréieren Main Bewässerung Circuit oder Edit Bewässerung Circuits

    Dës Firmware ënnerstëtzt bis zu 2 onofhängeg Meeschterstatiounen, jidderee mat hiren eegene Astellunge wéi hei ënnendrënner
    opgelëscht.
    ● Meeschterstatioun: Definéiert eng Meeschterstatioun/Zone, och bekannt als Pompelstatioun. Master ass eng Zone déi
    zesumme mat anere Zonen ageschalt. All Zone kann als Meeschtesch gesat ginn. De Standard
    ass keen (dh kee Gebrauch vun enger Meeschtesch Gare).
    ● Master On Adjustment: Fine-tune déi genee Zäit wou de Master uschalt. Déi akzeptabel
    D'Gamme ass 0 bis 600 Sekonnen, an Inkremente vu 5 Sekonnen. Zum Beispill, wann et op 15 gesat ass, wiesselt
    der Meeschtesch Gare gëtt op 15 Sekonnen no der Ouverture vun enger Gare.
    ● Master Off Setting: Fine-tune déi genau Zäit wou de Master ausschalt. Déi akzeptabel
    D'Gamme ass -600 bis 0 Sekonnen, a 5 Sekonnen Inkrementen. Zum Beispill, wann et op -15 gesat ass, wiesselt
    d'Meeschterstatioun schalt sech 15 Sekonnen aus ier eng Gare zou ass.
    Ëmgank mat Statiounen
    ● Unzuel u Statiounen: OpenSprinkler kann automatesch d'Zuel vun verfügbaren Expansiounskaarten erkennen;
    allerdéngs muss de Benotzer d'Zuel vun den Zonen manuell setzen, well se d'Zuel vun de kierperlechen Zonen limitéieren
    iwwerschreiden kann. Dëst ass besonnesch nëtzlech wann Dir déi virtuell Statioun Feature benotzt (z
    Fern- oder RF-Statiounen). De Standard ass 8.
    ● Statiounsverzögerung: d'Verzögerungszäit tëscht zwou opfolgende Statiounen. Déi akzeptabel Gamme
    ass -600 bis 600 Sekonnen, an Inkremente vu 5 Sekonnen. Zum Beispill, wann et op 60 gesat ass, mécht op
    OpenSprinkler Firmware 2.1.9 User Manual 14
    déi zweet Zone mécht 1 Minutt no der éischter Zone zou. Opgemaach bei engem Astellung vun -15 Sekonnen
    déi zweet Zone mécht 15 Sekonnen virun der éischter Zone zou. Eng negativ Statioun Verspéidung ass
    heiansdo nëtzlech Waasser throttling Problemer ze léisen. De Standard ass 0 (dh déi nootste
    Zone mécht direkt no der viregter Zone op).

    Vill Gléck, HG

     

    #25939
    EdEd
    Participanten

    Entschëllegt awer dëst ass just eng Léisung. Et kann net sinn datt Dir "Programmer" an opensprienkler setzen, awer d'Uerdnung an d'Parallelismus vun den Zonen kann net hei gesat ginn. Wann ech dat gewosst hätt, hätt ech meng eege Logik an NodeRed an KNX gebaut. Sou ass opensprinkler Moment net recommandéiert, besser Hunter ze benotzen oder Är eege Logik an OH, HA oder NR bauen.

    #26454
    Anonym
    Inaktiv

    Dir kënnt verschidde Zonen zur selwechter Zäit Waasser maachen andeems Dir all Zone seng eege mécht
    sequenziell Grupp zougewisen. Dir maacht dat andeems Dir op der an der Haaptsäit klickt
    Gear an der Zone, klickt dann op der "Fortgeschratt" Reiter an do eng Grupp Bréif
    verzeien. Wann zwou Zonen zu der selwechter Grupp gehéieren, gi se sequentiell
    gesuergt, wa se an verschidden Zonen sinn, sinn se onofhängeg duerchgefouert.

    #26553
    AdministratorAdministrator
    Administrator

    Hutt Dir gesinn datt den neie Firmware Update elo och Gruppebildung ënnerstëtzt?

    #30594
    KitoKito
    Participanten

    Wou kann ech déi nei Firmware fannen?

    hunn elo installéiert:

    2.1.9 (10)

     

    edit: fonnt hinnen.

    Firmware 2023 - Versioun 2.3.0(128)

    wéi installéieren ech et (Fern)?

    3.2 DC

    #30874
    NachtigallNachtigall
    Participanten

    Leider schéngt d'Grupp Feature vun der neier Firmware net ze bidden wat gd1122 (an ech och) gär hätt. Ech hat dat hei. gefrot: https://opensprinkler.com/forums/topic/parallel-grouping-of-stations-with-2-2-0-ospi-firmware/ an leider ass dat wahrscheinlech ausserhalb vum Ëmfang.

    Ech wëll d'Zon 1 an 3 zur selwechter Zäit Waasser ginn an dann automatesch 2 a 4 zur selwechter Zäit.

    Ech sinn net sécher wéi ech dat upassen. Oder ass dat guer net méiglech.

    Dat geet net. Leider.

     

    #31056
    gd1122gd1122
    Participanten

    Et ass bekannt firwat dat net och de Fall ass OSPi gëtt ugebueden?

    #31057
    AdministratorAdministrator
    Administrator

    D'Firmware ass och verfügbar fir OSPi. Einfach den Update Skript ausféieren (mat sudo) - exportéiert d'Configuratioun als éischt!

    Déi folgend Regele gëllen fir déi nei Gruppefunktioun:

    - bannent enger Grupp (selwescht Bréif) leeft alles sequenziell

    – Ausserhalb vun de Gruppen (verschidde Buschtawen) leeft alles parallel

    – Grupp P leeft ëmmer parallel

    Also braucht Dir nëmmen 1 + 2 an Grupp A an 3 + 4 an Grupp B ze setzen.

12 Posts kucken - 1 bis 12 (vun 12 am Ganzen)