Et ass wichteg datt de Relais 1/3 méi maximal Leeschtung huet wéi d'Pompel.
Power P = U x I, also Spannung x Stroum.
E Relais mat 16A 230V huet eng maximal Kraaft vu P = 230V x 16A = 3680W
1/3 dovun ofgezunn: P2 = 3680W x 2/3 = 2453,33W = maximal Pompelinn.
De Grond dofir ass d '"induktiv Belaaschtung", kuckt och https://www.ralf-jesse.de/index.php/induktive-lasten.html
fir OpenSprinkler AC an OSPi:
24VAC Relais z.B. vun Eltako, Siemens, Finder, ABB an anerer
z.B.
Eltako Schalter Relais, R12-100-24V, AC
fir OpenSprinkler DC:
Benotzt 3-32VDC Halbleiter Relais dofir. D'Bezeechnung ass eigentlech sou, "3-32VDC" oder "2-32VDC"
z.B.
https://www.reichelt.de/halbleiterrelais-solitron-rj-mini-1polig-20a-230v-rgc1a23d15kke-p133678.html
https://www.reichelt.de/halbleiterrelais-industriegehaeuse-25a-230vac-rm1a23d25-p79464.htmloder mat méi Kraaft:
https://www.conrad.de/de/p/crydom-halbleiterrelais-h12wd4850-last-strom-max-50-a-schaltspannung-max-660-v-ac-nullspannungsschaltend-1-st-187089.htmloder fir Héichkappschiene:
https://www.conrad.de/de/p/crydom-halbleiterrelais-ckrd2420-last-strom-max-20-a-schaltspannung-max-280-v-ac-nullspannungsschaltend-1-st-505229.htmlfir OpenSprinkler Mir recommandéieren NET Latch ze benotzen!