Kontroll vun enger Pompel a Gebrauch vun engem Schwammschalter als Sensor

Home > Forum'en > allgemeng > Kontroll vun enger Pompel a Gebrauch vun engem Schwammschalter als Sensor

2 Posts kucken - 1 bis 2 (vun 2 am Ganzen)
  • Auteur
    posts
  • #18207
    Anonym
    Inaktiv

    Moien,

    Ech wéilt de folgende Benotzungsfall ëmsetzen an ech sichen nach ëmmer no der richteger Hardware. Ech sinn op Opensprinkler begéint.

    Vläicht kënnt Dir mir soen ob dat géif funktionéieren.

     

    Ech hunn eng Waasserquell mat enger 230V Tauchpompel.

    Aus dëser Quell wëll ech zwee Konsumenten / Zyklen déngen.

    Circuit 1 sollt Waasser zu verschidden Zäiten am Dag fir eng gewëssen Zäit kréien. Awer nëmme bis e Schwammschalter (einfach oppenen / zouene Schalter) reagéiert.

    Circuit 2 soll fäeg sinn manuell mat engem Schalter ze kontrolléieren an ass onofhängeg vum Circuit 1.

     

    Ech hat dat Ganzt mat engem virgestallt OSPi Verwaltungsrot. Ech wéilt de Schwämmschalter als Sensor 1 verbannen. Sensor 2 wier dann e manuelle Kontrollschalter.

    Ech wéilt d'Pomp als Meeschter mat engem Relais kontrolléieren. (Kënnt Dir mir hei soen wat ech am Beschten benotzen? OSPi mat 24VAC)

     

    Déi folgend Schaltprozesser si wesentlech verfügbar:

    Circuit 1: Geméiss dem Zäitplang soulaang de Schwammschalter fräi ass; wann de Schwammschalter op de Ventil 1 trëfft an de Master fir d'Pompel net opgeet bis den Niveau erëm erofgeet an da weider am Zäitplang wéi normal.

    Circuit 2: Ventil a Meeschter op soulaang e Knäppche funktionéiert. Onofhängeg vum Circuit 1 muss de Meeschter och opmaache wann de Schwammschalter aktivéiert gëtt. Am beschte Fall Szenario gëtt de Spillplang fir Circuit 1 ignoréiert soulaang de Knäppche bedriwwe gëtt. Soss kéinte béid Ventile gläichzäiteg op sinn.

     

    Programméierungsfäegkeete si verfügbar an et sollt kee Problem sinn, wann néideg Code ze schreiwen. Meng éischt Suerg ass d'Funktioune vun der Hardware.

    Merci.

    Gruß

    flüchteg

    #18730
    AdministratorAdministrator
    Administrator

    Moien,

    jo, dat funktionnéiert an Dir hutt Gléck, well elo mat der OSPi Versioun 1.5 ginn et zwee Sensor Input - 1.44 a Virgänger haten nëmmen eng.

    Dir braucht e Relais mat der richteger Kraaft, ech weess net d'Kraaft vun der Tauchpompel, also préift ob de folgende Relais passt:

    Finder 22.32.0.024.4540 Kontaktor 1 KENG Kontakt, 1 NC Kontakt

    Äre Schwammschalter funktionnéiert wéi e Reensensor wann et reent-> keng Bewässerung. Also wann Sen1 a GND verbonne sinn, gëtt keng Aktivatioun vun der Tauchpompel.

    Dir kënnt fir all Circuit setzen ob et op Sen1 reagéiere soll.

2 Posts kucken - 1 bis 2 (vun 2 am Ganzen)