    Hallo

    Ech hunn den Irrigation Computer Openspinkler 3.0 AC (entspriechend App Firmw 2.1.9 (2) Hardw 3.2 AC) vun Iech am Dezember kaaft an ech si ganz zefridden domat. Fir d'Bewässerung nach besser ze bedreiwen, wier et super e Ventil duerch Sensor ze wiesselen an zeitkontrolléiert.

    Dozou mengen ech wann e Relais (normalerweis op oder normalerweis zou, ofhängeg vun deem wat néideg ass) um Sensoringang schalt, de Ventil geet och op a wann de Relais erëm ausgeschalt gëtt, gëtt de Ventil och zou.

    Wann ech elo och dee selwechte Ventil op eng zäitkontrolléiert Manéier bedreiwen, wier et perfekt. Vläicht kéint Dir de Ventil mat zwee Schaltgeschwindegkeete verbannen. Ee mam Sensor an ee mat der Zäitsteuerung wann et net wichteg ass datt 24v bei der Ausgang präsent ass déi net gewiesselt ass.

    Ass sou eng Operatioun méiglech? Wat muss ech upassen?

    LG Gabriel

    #21309
    AdministratorAdministrator
    Administrator

    Moien,

    Dir kënnt e Sensoringang benotze fir e Programm ze starten - dat géif dann zäitkontrolléiert lafen.

    Maacht einfach den Typ "Programm" an den Astellungen / Sensoren. Den éischte Sensor start den éischte Programm.

    LG Stefan

    #21318
    Anonym
    Inaktiv

    Hallo

    Ass et méiglech e Ventil mam Sensoringang opzemaachen a wann de Sensor ausgeschalt gëtt de Ventil och zou.

    LG Gabriel

    #21417
    AdministratorAdministrator
    Administrator

    Tatsächlech ass dat net méiglech. Hei musst Dir en normale Relais benotzen, deen de Solenoidventil wiesselt.

    OpenSprinkler ass fir Zäit-kontrolléiert schalt vun de solenoid Krunn entworf. Ouni dat kéint ee guer kee „Bewässerungsplang“ presentéieren

4 Posts kucken - 1 bis 4 (vun 4 am Ganzen)