    Sveiki,

    Pagal dabartinę konfigūraciją, deja, negaliu veikti lietaus jutiklio.

    Statyba taip:

    OpenSprinkler 3.2 – kintamoji srovė
    Programinė aparatinė įranga 2.1.9 (7)
    A2D adapteris:
    1 jutiklis - lietaus jutiklis (RSD-BXE) (GND + SN1) - potenciometro vidurinė padėtis - nepersijungia, nepaisant potenciometro padėties
    2 jutiklis - dirvožemio drėgmė (SMT-50 GND + SN2 + VIN) - dirvožemio drėgmei pritaikytas potenciometras - veikia puikiai

    Nekantriai laukiu jūsų atsakymų ir sakau AČIŪ!

    # 25271
    AdministratoriusAdministratorius
    administratorius

    A2D lietaus jutiklį turite prijungti prie VIN(+5V) ir SN1!

    Tai taip pat sakoma aprašyme: https://opensprinklershop.de/product/a2d-analog-zu-digital-adapter-fuer-opensprinkler

    # 25489
    Anoniminis
    Neaktyvus

    Ačiū, veikia!