  • # 24378
    Anoniminis
    Neaktyvus

    Sveiki,

    Mano rūpestis tikriausiai atrodo banalus, bet tada man galbūt greitai padės.

     

    Aš turiu vieną OpenSprinkler versijoje: OpenSprinker 3.2 AC.

    Savo vožtuvų dėžutėje turiu 4 PGV-100 vožtuvus (24 V AC).

     

    Mano problema yra ta, kad 4 vožtuvai prijungus prie opensprinkler yra nuolat atviri (uždaromi be elektros).

    Renkantis maitinimo šaltinį, aš naudoju informaciją apie opensprinkler- Orientuotas į šoną.

     

    Ar kas nors įsivaizduoja, kur gali būti problema ir kaip ją išspręsti?

     

    Dėkoju iš anksto

    sveikinimas

    Duobė

    # 24428
    AdministratoriusAdministratorius
    administratorius

    Jei atidarysite iškart po maitinimo, turite nuolatinės srovės maitinimo šaltinį, o ne kintamosios srovės.

    Džiaugiamės tai patikrinę, atsiųskite maitinimo bloko nuotrauką