Medžiotojų vožtuvai

namo > Forumai > Paprastai > Medžiotojų vožtuvai

Peržiūrime 3 įrašus - nuo 1 iki 3 (iš viso 3)
  • Autorius
    pranešimų
  • # 24059
    Anoniminis
    Neaktyvus

    Sveiki, gavau tokius Opensprinkler Nusipirkau AC versiją (oranžinė maitinimo jungtis) ir Hunter VAC vožtuvus.

    Deja, negaliu priversti veikti vožtuvų.

    Aš prijungiau vieną vožtuvo laidą prie 1 zonos, o kitą - prie COM.
    Kai tik esu Opensprinkler vožtuvas „spragteli“ prie maitinimo jungties. Taip atvirai? Ir po 2-3 minučių pasidaro labai šilta/karšta.
    Jei noriu atidaryti 1 zoną per programą, nieko neįvyks ...

    Versija (AC) turėtų būti teisinga, ar ne?

    Ar aš darau ką nors blogo?

    Ačiū

     

    # 24082
    AdministratoriusAdministratorius
    administratorius

    Kokį maitinimo šaltinį naudojate? Tai turi būti 24VAC - NE 24VDC !!

    Kai visi vožtuvai atsidaro iškart po įjungimo, atrodo, kad tai neteisingas maitinimo šaltinis, nes naudojamiems triakams perjungti reikia nulinės perėjos, kuri veikia tik esant kintamajai įtampai.

    Nedelsdami atjunkite OpenSprinkler nuo (netinkamo) maitinimo bloko dėl didelio srovės srauto OpenSprinkler o solenoidiniai vožtuvai pavojingai perkrauti.

     

    # 24084
    Anoniminis
    Neaktyvus

    Ačiū, kvailai aš iš tikrųjų prijungiau AC / DC maitinimo šaltinį: - /
    Pamačiau tik perskaičiusi „smulkų šriftą“.

    Ačiū už užuominą.

Peržiūrime 3 įrašus - nuo 1 iki 3 (iš viso 3)
  • Norėdami atsakyti į šią temą, turite būti prisijungę.