    Noriu laistyti 1 ir 3 zonas vienu metu, o tada automatiškai 2 ir 4 tuo pačiu metu.

    Aš nežinau, kaip tai pakoreguoti. Ar tai apskritai neįmanoma.

    # 24209
    Anoniminis
    Neaktyvus

    Kiek suprantu, turite nustatyti tą patį 1 ir 3 zonų pradžios laiką ir rankiniu būdu nustatyti skirtingą 2 ir 4 zonų pradžios laiką, kuris yra po pirmųjų zonų laistymo laiko.

    Nes negalite sudaryti grupių, kuriose sakote, kad tą ar tą grupę reikia apdoroti nuosekliai. Kiekvienai zonai galite pasakyti tik tiek, kad ji turėtų būti apdorojama nuosekliai. Taigi, jei turite dvi zonas su vienodu ar sutampančiu laistymo laiku, galite tik per „Sequential“ vėliavą pasakyti, kad jos turėtų būti įjungtos ne tuo pačiu metu, o viena po kitos. Tada viena zona atidedama, kol bus baigta ankstesnė.

    # 24210
    gd1122gd1122
    Dalyvis

    Taip, taip darau iki šiol. bet tai neturi gero priklausomybės nuo oro sąlygų. Kai sausesnis, bėgimo laikas (1 + 3) gali padvigubėti. Atsargumo sumetimais ilgos pertraukos turi būti nustatytos nustatant tolesnį laiką. Norėčiau automatinio tolesnio drėkinimo.

    # 25844
    EdEd
    Dalyvis

    Sveiki visi,

    ar čia kas nors pagerėjo? Norėčiau kartu nubėgti 2 ratus (lovas), bet man tai yra 2 ir 4 ratas, ty tarp jų yra dar vienas ratas. Taigi šiuo metu tai neįmanoma (arba aš kai ką nepastebėjau). Tai, kad čia tvarkos pakeisti negali, tikrai kuklu. Jis tikrai turi būti lankstesnis, alternatyviai su grupėmis ar panašiai. Tai per griežta kaip ši...

    # 25937
    Anoniminis
    Neaktyvus

    Išbandykite su:
    Redaguoti parinktis

    Konfigūruokite pagrindinę drėkinimo grandinę arba redaguokite drėkinimo grandines

    Ši programinė įranga palaiko iki 2 nepriklausomų pagrindinių stočių, kurių kiekviena turi savo nustatymus, kaip nurodyta toliau
    išvardyti.
    ● Pagrindinė stotis: apibrėžkite pagrindinę stotį / zoną, dar vadinamą siurbline. Meistras yra zona, kuri
    įjungiamas kartu su kitomis zonomis. Kiekviena zona gali būti nustatyta kaip pagrindinė. Numatytoji
    nėra (ty nenaudojama pagrindinė stotis).
    ● „Master On Adjustment“: tiksliai sureguliuokite pagrindinio įrenginio įjungimo laiką. Priimtinas
    Diapazonas yra nuo 0 iki 600 sekundžių, kas 5 sekundes. Pavyzdžiui, jei nustatyta 15, perjungiama
    pagrindinė stotis įsijungia praėjus 15 sekundžių po stoties atidarymo.
    ● Pagrindinio išjungimo nustatymas: tiksliai sureguliuokite pagrindinio įrenginio išsijungimo laiką. Priimtinas
    Diapazonas yra nuo -600 iki 0 sekundžių, 5 sekundžių žingsniais. Pavyzdžiui, jei nustatyta –15, perjungiama
    pagrindinė stotis išsijungia likus 15 sekundžių iki stoties uždarymo.
    stočių tvarkymas
    ● Stočių skaičius: OpenSprinkler gali automatiškai aptikti turimų išplėtimo kortelių skaičių;
    tačiau vartotojas turi rankiniu būdu nustatyti zonų skaičių, nes tai riboja fizinių zonų skaičių
    gali viršyti. Tai ypač naudinga naudojant virtualios stoties funkciją (pvz
    nuotolinės arba RF stotys). Numatytasis yra 8.
    ● Stoties delsa: delsos laikas tarp dviejų iš eilės stočių. Priimtinas diapazonas
    yra nuo -600 iki 600 sekundžių, kas 5 sekundes. Pavyzdžiui, jei jis nustatytas į 60, atsidaro
    OpenSprinkler 2.1.9 programinės aparatinės įrangos naudotojo vadovas 14
    antroji zona užsidaro praėjus 1 minutei po pirmosios zonos užsidarymo. Atsidaro nustačius -15 sekundžių
    antroji zona užsidaro likus 15 sekundžių iki pirmosios zonos užsidarymo. Neigiamas stoties delsimas yra
    kartais naudinga sprendžiant vandens droselio problemas. Numatytoji vertė yra 0 (t. y. artimiausia
    zona atsidaro iškart po ankstesnės zonos).

    Sėkmės, HG

     

    # 25939
    EdEd
    Dalyvis

    Atsiprašome, bet tai tik sprendimas. Negali būti, kad „Opensprienkler“ galite nustatyti „Programas“, bet čia negalima nustatyti zonų tvarkos ir lygiagretumo. Jei būčiau tai žinojęs, būčiau sukūręs savo logiką „NodeRed“ ir KNX. Taip ir yra opensprinkler šiuo metu nerekomenduojama, geriau naudoti Hunter arba sukurti savo logiką OH, HA arba NR.

    # 26454
    Anoniminis
    Neaktyvus

    Galite laistyti kelias zonas vienu metu, padarydami kiekvieną zoną savo
    priskiria nuosekliai grupei. Tai galite padaryti pagrindiniame rodinyje spustelėdami
    Pavarų dėžė zonoje, tada skirtuke „Išplėstinė“ ir grupės raidė
    atleidžia. Jei dvi zonos priklauso tai pačiai grupei, jos tampa nuoseklios
    atliekami, jei jie yra skirtingose ​​zonose, jie atliekami savarankiškai.

    # 26553
    AdministratoriusAdministratorius
    administratorius

    Ar matėte, kad naujasis programinės aparatinės įrangos atnaujinimas taip pat palaiko grupės formavimą?

    # 30594
    KitoKito
    Dalyvis

    Kur galiu rasti naują programinę-aparatinę įrangą?

    dabar įdiegta:

    2.1.9 (10)

     

    redaguoti: radau juos.

    2023 m. programinė įranga – 2.3.0 (128) versija

    kaip jį įdiegti (nuotoliniu būdu)?

    „3.2 DC“

    # 30874
    NachtigallNachtigall
    Dalyvis

    Deja, atrodo, kad naujosios programinės aparatinės įrangos grupės funkcija nepasiūlo to, ko gd1122 (ir aš taip pat) norėtų. Aš turėjau tai čia. paklausė: https://opensprinkler.com/forums/topic/parallel-grouping-of-stations-with-2-2-0-ospi-firmware/ ir, deja, tai tikriausiai nepatenka į taikymo sritį.

    Noriu laistyti 1 ir 3 zonas vienu metu, o tada automatiškai 2 ir 4 tuo pačiu metu.

    Aš nežinau, kaip tai pakoreguoti. Ar tai apskritai neįmanoma.

    Tai neveikia. Deja.

     

    # 31056
    gd1122gd1122
    Dalyvis

    Žinoma, kodėl taip nėra OSPi yra numatyta?

    # 31057
    AdministratoriusAdministratorius
    administratorius

    Programinė įranga taip pat yra prieinama OSPi. Tiesiog paleiskite atnaujinimo scenarijų (su sudo) – pirmiausia eksportuokite konfigūraciją!

    Naujai grupės funkcijai taikomos šios taisyklės:

    – grupėje (ta pati raidė) viskas vyksta nuosekliai

    – Už grupių ribų (skirtingos raidės) viskas vyksta lygiagrečiai

    – P grupė visada eina lygiagrečiai

    Taigi jums tereikia nustatyti 1 + 2 A grupėje ir 3 + 4 B grupėje.