Mednieku vārsti

mājas > Forumi > Parasti > Mednieku vārsti

3 ierakstu skatīšana - no 1 līdz 3 (no 3 kopā)
  • autors
    posts
  • #24059
    Anonīms
    Neaktīvs

    Sveiki, es saņēmu šos Opensprinkler Nopirku maiņstrāvas versiju (barošanas savienotājs oranžā krāsā) un Hunter VAC vārstus.

    Diemžēl es nevaru panākt, lai vārsti darbotos.

    Es savienoju vienu vārsta kabeli ar 1. zonu un otru ar COM.
    Tiklīdz es esmu Opensprinkler vārsts “noklikšķ” pie strāvas pieslēguma. Tik atvērts? Un tas kļūst ļoti silts/karsts pēc 2-3 minūtēm.
    Ja es tagad vēlos atvērt 1. zonu, izmantojot lietotni, nekas nenotiek ...

    Versijai (AC) jābūt pareizai, vai ne?

    Vai es daru kaut ko nepareizi?

    Paldies

     

    #24082
    AdminAdmin
    administrators

    Kādu barošanas avotu jūs izmantojat? Tam jābūt 24VAC - NAV 24VDC !!

    Ikreiz, kad visi vārsti tiek atvērti tūlīt pēc ieslēgšanas, šķiet, ka tas ir nepareizs barošanas avots, jo izmantotajiem triaciem pārslēgšanai nepieciešama nulles pāreja, kas darbojas tikai ar maiņstrāvas spriegumu.

    Nekavējoties atvienojiet OpenSprinkler no (nepareizas) barošanas bloka lielas strāvas plūsmas dēļ OpenSprinkler un solenoīda vārsti ir bīstami pārslogoti.

     

    #24084
    Anonīms
    Neaktīvs

    Paldies, stulbi es tiešām pievienoju maiņstrāvas / līdzstrāvas barošanas avotu: - /
    Es to redzēju tikai tad, kad izlasīju “smalku druku”.

    Paldies par mājienu.