Valvi tal-kaċċatur

home > forums > Ġeneralment > Valvi tal-kaċċatur

  • Dan is-suġġett għandu 2 tweġibiet, abbonat 2, u ġie aġġornat l-aħħar 3 snin ilu ta Anonymous.
Qed tara 3 karigi - 1 sa 3 (minn 3 totali)
  • Awtur
    postijiet
  • #24059
    Anonymous
    Inattivi

    Hi, sibt dawn Opensprinkler Verżjoni AC mixtrija (konnettur tal-enerġija fl-oranġjo) u valvi Hunter VAC.

    Sfortunatament, ma nistax inħaddem il-valvi.

    I qabbad kejbil wieħed tal-valv ma 'Żona 1 u l-ieħor ma' COM.
    Hekk kif jien Opensprinkler il-valv "jikklikkja" fil-konnessjoni tal-enerġija. Allura tiftaħ? U jsir sħun / sħun ħafna wara 2-3 minuti.
    Jekk irrid niftaħ Żona 1 permezz tal-app, ma jiġri xejn ...

    Il-verżjoni (AC) għandha tkun korretta, hux?

    Qed nagħmel xi ħaġa ħażina?

    Grazzi

     

    #24082
    adminadmin
    amministratur

    X'tip ta 'provvista ta' enerġija tuża? Irid ikun 24VAC - LE 24VDC !!

    Kull meta l-valvi kollha jinfetħu immedjatament wara li jinxtegħlu, allura jidher li huwa l-provvista tal-enerġija ħażina, minħabba li t-triacs użati jeħtieġu qsim żero biex jaqilbu, li jaħdem biss b'vultaġġ AC.

    Skonnettja immedjatament OpenSprinkler mill-pakkett tal-enerġija (ħażin) minħabba l-fluss għoli tal-kurrent OpenSprinkler u valvoli tas-solenojdi mgħobbija żżejjed b'mod perikoluż.

     

    #24084
    Anonymous
    Inattivi

    Grazzi, stupidament fil-fatt qabbadt provvista ta 'enerġija AC / DC: - /
    Rajtha biss meta qrajt it- “tipa fina”.

    Grazzi għall-ħjiel.