Relay tal-pompa għal OpenSprinkler
home > forums > Ġeneralment > Relay tal-pompa għal OpenSprinkler
- Dan is-suġġett għandu 0 tweġibiet, abbonat 1, u ġie aġġornat l-aħħar 3 snin, 2 xhur ilu ta admin.
- Awturpostijiet
- L-26 ta ’Frar, 2021 fl-0:25 pm #23436adminamministratur
Huwa importanti li r-relay ikollu 1/3 aktar qawwa massima mill-pompa.
Qawwa P = U x I, jiġifieri vultaġġ x kurrent.
Relay b'16A 230V għandu qawwa massima ta 'P = 230V x 16A = 3680W
1/3 ta 'dan imnaqqas: P2 = 3680W x 2/3 = 2453,33W = linja tal-pompa massima.
Ir-raġuni għal dan hija t- "tagħbija induttiva", ara wkoll https://www.ralf-jesse.de/index.php/induktive-lasten.html
Għal OpenSprinkler AC u OSPi:
Relays 24VAC eż. Minn Eltako, Siemens, Finder, ABB u oħrajn
eż.
Relay tal-iswiċċjar Eltako, R12-100-24V, AC
Għal OpenSprinkler CD:
Uża relays ta 'stat solidu 3-32VDC għal dan. Id-denominazzjoni hija attwalment bħal din, "3-32VDC" jew "2-32VDC"
eż.
https://www.reichelt.de/halbleiterrelais-solitron-rj-mini-1polig-20a-230v-rgc1a23d15kke-p133678.html
https://www.reichelt.de/halbleiterrelais-industriegehaeuse-25a-230vac-rm1a23d25-p79464.htmljew b'aktar qawwa:
https://www.conrad.de/de/p/crydom-halbleiterrelais-h12wd4850-last-strom-max-50-a-schaltspannung-max-660-v-ac-nullspannungsschaltend-1-st-187089.htmljew għall-top hat rail:
https://www.conrad.de/de/p/crydom-halbleiterrelais-ckrd2420-last-strom-max-20-a-schaltspannung-max-280-v-ac-nullspannungsschaltend-1-st-505229.htmlGħal OpenSprinkler Aħna MHUX nirrakkomandaw li tuża Latch!
- Awturpostijiet