- 7 august 2020 la 11:45 #21949AnonimInactiv
Bună tuturor,
De ceva vreme am problema ca irigarea se intrerupe sporadic.
Supapa este mai întâi deschisă, văd și un afișaj în interfață. Apoi, după câteva minute, totul s-a terminat.Nici în jurnal nu apare nimic.
Eroarea apare întotdeauna la a 6-a sau a 7-a supapă. Ordinea nu contează.
Sunt doar puțin frustrat. În urmă cu două zile, 9 irigații au funcționat fără probleme. Am doar 6 azi.
Sistem: OSPi pe RaspberryPi 2B, 8 vane Hunter 24V AC. Versiunea aplicației 2.2.0, firmware 2.1.9(3)
7 august 2020 la 20:10 #21980adminAdministratorBună ziua,
„Acum două zile au mers fără probleme 9 irigații. Astăzi am doar 6.”
Vrei să spui ÎN ACELAȘI TIMP? Sursa ta de alimentare cu greu va gestiona asta.
Ați măsurat rezistența dintre COM și zone?
Și tensiunea în timp ce irigarea funcționează?
Este posibil să aveți un scurtcircuit sau o supapă solenoidală este deteriorată și consumă prea multă putere.
OpenSprinkler nu anulează niciodată un program care rulează singur, știu codul sursă. Cu toate acestea, dacă Raspberry PI repornește din cauza pierderii de energie sau OpenSprinklerserviciul de pe Raspberry PI este terminat, numai atunci programul este forțat să se oprească. Acest lucru ar explica și faptul că nu aveți un jurnal.
7 august 2020 la 20:55 #21982AnonimInactivNu, pi-ul nu repornește. Pagina web este permanent online și reacționează.
Ciclul întrerupt a fost întotdeauna diferit.
Am doar două supape care funcționează în paralel și sunt întotdeauna primele. Sunt, de asemenea, în jurnal.
Am incercat din nou azi si nu am pierdut din vedere interfata. Am observat că timpul era în urmă cu aproximativ 10 minute. La un moment dat, ora a fost actualizată, adică un salt de + 10 minute, apoi programul a dispărut și nici un jurnal.
Apoi m-am asigurat că era momentul potrivit și am rulat un alt program. Conform interfeței web, supapa a fost golită complet, dar încă nu a apărut în jurnal.
7 august 2020 la 21:01 #21983AnonimInactivVoi măsura tensiunea și rezistența.
7 august 2020 la 22:19 #21985adminAdministratorExportați configurația și utilizați funcția de asistență (https://www.opensprinklershop.de/support) a trimite
9 august 2020 la 9:11 #21991AnonimInactivsupape oprite:
Alimentare: 26,4V
Între sursa de alimentare și COM 26,3VO supapă pe:
Alimentare la COM 25,9V
Supapă la COM 25,7 VRezistenta la deschiderea supapei:
între supapă și COM numărul sare în jurul valorii de la -0,1 la 155, mai des vedeți 40.
între supapă și bloc de alimentare: salturi între 3 – 5,5 ohmi.În această dimineață, mai multe programe au fost pur și simplu anulate din nou. Nu văd un model.
Programul a început cu 3 supape. Prima supapă a funcționat (10 minute), este în LOG. Ceilalți doi (15 și 25 de minute) nu.
Vanele lipsă sunt pornite manual, pornesc, eventual se opresc și nu apar în Jurnal.
Apoi, o altă supapă a pornit manual, a trecut prin intermediul, este în Jurnal.
Apoi a început un alt program cu două supape (fiecare 20 de minute). Prima supapă a mers, a doua a mers, după câteva minute s-a oprit și nici un LOG. Vana lipsa a pornit manual, se stinge dupa cateva minute, fara LOG.Al treilea program cu două supape a început în paralel. După câteva minute ambele se sting, fără Jurnal.
9 august 2020 la 9:21 #21992AnonimInactivTensiunea la timpul de funcționare este stabilă la 25,4-25,7V. Fără fluctuații cu puțin timp înainte de terminarea programului.
Tocmai am început al treilea program din nou, l-am parcurs și sunt în Jurnal.
20 august 2020 la 7:33 #22177adminAdministratorAșa că mi se pare că un alt program rulează pe ei OSPi run, care accesează și porturile IO. Dacă ați experimentat cu diverse aplicații de automatizare a locuinței sau alte aplicații de control, vă rugăm să le dezinstalați acum și să încercați din nou.
23 august 2020 la 0:31 #22312adminAdministratorAsta îmi amintește că alte motive pentru întreruperea irigației pot fi:
– Senzorul de ploaie sau umiditate a solului a fost activat
– Udarea în funcție de vreme este activată și reduce timpul de udare24 august 2020 la 7:20 #22353AnonimInactivNu este instalat nimic altceva decât Opensprinkler.
M-am gândit și la întârzierea ploii la început și l-am oprit complet. Nici nu ajută.O să fac o reinstalare completă a Pi-ului cu un nou card SD în curând, să vedem dacă se îmbunătățește.