    Bună ziua,

    Cererea mea poate părea banală, dar atunci poate cineva mă poate ajuta rapid.

     

    Am unul OpenSprinkler în versiunea: OpenSprinker 3.2 AC.

    În cutia mea de supape am 4 supape PGV-100 (24 V AC).

     

    Problema mea este că cele 4 supape după conectarea la opensprinkler sunt deschise permanent (sunt închise fără electricitate).

    La selectarea sursei de alimentare, am folosit informațiile de pe opensprinkler- Orientat lateral.

     

    Are cineva idee ce ar putea fi în neregulă și cum se poate remedia?

     

    Va multumesc anticipat

    Salut

    Groapă

    #24428
    adminadmin
    Administrator

    Dacă deschideți imediat după ce este aplicată alimentarea, atunci aveți o sursă de alimentare CC și nu o CA.

    Suntem bucuroși să verificăm acest lucru, vă rugăm să trimiteți o fotografie a unității de alimentare