  • # 21248
    anonym
    Neaktívne

    Ahoj

    Kúpil som si od vás v decembri Irrigation Computer Openspinkler 3.0 AC (podľa App Firmw 2.1.9 (2) Hardw 3.2 AC) a som s ním veľmi spokojný. Aby závlaha fungovala ešte lepšie, bolo by skvelé prepnúť ventil pomocou snímača a časovo riadeného.

    Tým myslím, že keď relé (normálne otvorené alebo normálne zatvorené podľa toho, čo je potrebné) zapne vstup snímača, ventil sa tiež otvorí a keď sa relé opäť vypne, ventil sa tiež zatvorí.

    Ak teraz dokážem rovnaký ventil ovládať aj časovo riadeným spôsobom, bolo by to perfektné. Možno by ste mohli pripojiť ventil k dvom rýchlostným stupňom. Jeden so snímačom a druhý s časovou reguláciou, ak nezáleží na tom, že výstup, ktorý nie je prepnutý, je 24v.

    Je takáto operácia možná? Čo musím upraviť?

    LG Gabriel

    # 21309
    adminadmin
    správca

    Dobrý deň,

    Môžete použiť vstup senzora na spustenie programu - ktorý by potom bežal časovo riadený.

    Jednoducho nastavte typ „Program“ v nastaveniach / senzoroch. Prvý senzor spustí prvý program.

    LG Štefan

    # 21318
    anonym
    Neaktívne

    Ahoj

    Je možné otvoriť ventil na vstupe snímača a po vypnutí snímača sa ventil aj zatvorí.

    LG Gabriel

    # 21417
    adminadmin
    správca

    V skutočnosti to nie je možné. Tu by ste museli použiť bežné relé na prepnutie elektromagnetického ventilu.

    OpenSprinkler je určený na časovo riadené spínanie solenoidových ventilov. Bez toho by sa vôbec nedal predstaviť „plán zavlažovania“.