    Imam Raspi Opensprinkler nameščen in priključen 4 releji. Rele 1 = črpalka, ki sesa vodo iz cisterne, 2-4 = ventili.

    Pri tej nastavitvi mora biti rele 1 vklopljen 20-30s PRED ostalimi releji, da lahko sesa vodo iz cisterne.

    Preizkusil sem različne nastavitve, vendar nisem uspel izvesti te "zamude".

    Je to mogoče?

    Ali je to mogoče vgraditi kot funkcijo, če to trenutno ni mogoče?

    Že vnaprej se vam zahvaljujem!

    Erik

    #21090
    adminadmin
    skrbnik

    Preprosto definirajte rele 1 kot glavni namakalni krog in vnesite čas.

    Meni spodaj desno, »Uredi možnosti«, »Konfiguriranje glavnega namakalnega kroga«