    Pozdravljeni,

    Želel bi imeti ethernetno napravo v omari običajne velikosti.
    Prav tako bi rad priključil osem preklopnih vodov z ventili 24 V 1 ″. Ali potem rabim različico Ethernet AC in katero napajalno enoto?
    Ali obstaja paket za 8-linijsko distribucijo?

    S spoštovanjem

    Lars

    #20559
    adminadmin
    skrbnik

    Lahko greš z OpenSprinkler Upravljajte elektromagnetne ventile AC ali DC 24VAC. Različica z enosmernim tokom uporablja trik vezja, ki poviša napetost, ko je vklopljen, in tako aktivira elektromagnetne ventile. Kmalu zatem napetost pade nazaj na napajalno napetost (7,5 VDC - 12 VDC).

    Kar zadeva zmogljivost, je odvisno od tega, s koliko elektromagnetnimi ventili želite delovati hkrati.

    Načeloma ga lahko izračunate takole: vklopni tok elektromagnetnega ventila določa moč.

    OpenSprinkler ima porabo približno 2,2 W = približno 0,1 A. Magnetni ventil Rain-Bild ima največji tok 0,3 A

    To pomeni, da imate s 4 elektromagnetnimi ventili Hkrati Hkrati 4x 0,3 A + 0,1 A = 1,3 A vklopnega toka, zato je treba uporabiti naslednje večje napajanje z 2 A. V trgovini imamo različne napajalnike.
    Če hkrati uporabljate samo en ali dva magnetna ventila, imate 2 × 0,3A + 0,1A = 0,7A, zadostuje napajalnik 1A. Tudi če imate 20 magnetnih ventilov, vendar hkrati aktivirate samo 2, je dovolj.
    Opomba: To je le primer izračuna! Upoštevajte tehnične podatke proizvajalca elektromagnetnega ventila!

     

    Glede distributerja si oglejte tukaj:

    https://dvs-beregnung.de/dvs-specials/plugrain-garten/hunter-wandverteiler

     