Živjo, imam te Opensprinkler Kupil različico AC (napajalni konektor v oranžni barvi) in ventile Hunter VAC.
Na žalost ventilov ne morem spraviti v pogon.
En kabel ventila sem priklopil na cono 1, drugega pa na COM.
Takoj ko sem Opensprinkler ventil "klikne" na napajalnem priključku. Tako odprto? Po 2-3 minutah postane zelo toplo/vroče.
Če zdaj želim odpreti cono 1 prek aplikacije, se nič ne zgodi ...
Različica (AC) bi morala biti pravilna, kajne?
Ali delam kaj narobe?
Hvala
Kakšno napajanje uporabljate? To mora biti 24VAC - NE 24VDC !!
Kadar se vsi ventili odprejo takoj po vklopu, se zdi napačno napajanje, ker triaki za preklop potrebujejo ničelno križišče, ki deluje samo z izmenično napetostjo.
Takoj prekinite povezavo OpenSprinkler iz (napačnega) napajalnika zaradi velikega pretoka toka OpenSprinkler in elektromagnetni ventili nevarno preobremenjeni.
Hvala, neumno sem dejansko priključil AC / DC napajalnik: - /
Videl sem ga šele, ko sem prebral "drobni tisk".
Hvala za namig.