  • #24059
    Anonymous
    Neaktivno

    Živjo, imam te Opensprinkler Kupil različico AC (napajalni konektor v oranžni barvi) in ventile Hunter VAC.

    Na žalost ventilov ne morem spraviti v pogon.

    En kabel ventila sem priklopil na cono 1, drugega pa na COM.
    Takoj ko sem Opensprinkler ventil "klikne" na napajalnem priključku. Tako odprto? Po 2-3 minutah postane zelo toplo/vroče.
    Če zdaj želim odpreti cono 1 prek aplikacije, se nič ne zgodi ...

    Različica (AC) bi morala biti pravilna, kajne?

    Ali delam kaj narobe?

    Hvala

     

    #24082
    adminadmin
    skrbnik

    Kakšno napajanje uporabljate? To mora biti 24VAC - NE 24VDC !!

    Kadar se vsi ventili odprejo takoj po vklopu, se zdi napačno napajanje, ker triaki za preklop potrebujejo ničelno križišče, ki deluje samo z izmenično napetostjo.

    Takoj prekinite povezavo OpenSprinkler iz (napačnega) napajalnika zaradi velikega pretoka toka OpenSprinkler in elektromagnetni ventili nevarno preobremenjeni.

     

    #24084
    Anonymous
    Neaktivno

    Hvala, neumno sem dejansko priključil AC / DC napajalnik: - /
    Videl sem ga šele, ko sem prebral "drobni tisk".

    Hvala za namig.