Vklop in izklop vklopite z odprtim brizgalnikom

Domov > Forumi > Na splošno > Vklop in izklop vklopite z odprtim brizgalnikom

Ogled 4 objav - od 1 do 4 (od skupno 4)
  • Avtor
    objave
  • #13484
    Anonymous
    Neaktivno

    Pozdravljeni,

    ali je mogoče črpalko vklopiti ali izklopiti z odprtimi brizgalkami?

    Kakšno napravo bi za to potreboval?

    Hvala za vašo pomoč,
    Michael

    #14032
    adminadmin
    skrbnik

    Da, s primernim relejem.
    OpenSprinkler AC in PI: 24VAC rele
    OpenSprinkler DC: 3–32 VDC polprevodniški rele ali pri uporabi 12 VDC napajalnika 12 VDC rele (Pozor: ne priključujte se na COM zaradi ojačevalnika!)

    #15403
    Anonymous
    Neaktivno

    Hvala.

    Zdaj sem prejel primeren rele (dobavni roki so bili nekoliko bolj intenzivni). Namesto COM moram rele priključiti na GND, kajne?

    #15903
    adminadmin
    skrbnik

    Če obstajajo polprevodniški releji 3-32VDC, se običajno priključite na območje COM +
    Z 12VDC relejem (in 12VDC napajalnikom!) V območje GND +