    Pozdravljeni,

    Rad bi implementiral naslednji primer uporabe in še vedno iščem pravo strojno opremo. jaz sem pokonci Opensprinkler naleteli.

    Mogoče mi lahko poveste, če bi to delovalo.

     

    Imam vodni vir z 230V potopno črpalko.

    Iz tega vira bi rad postregel z dvema potrošnikoma / ciklusoma.

    Krog 1 mora za določen čas dobivati ​​vodo ob različnih urah dneva. Toda le, dokler ne reagira plavajoče stikalo (preprosto odprto / zaprto stikalo).

    Vezje 2 mora biti mogoče ročno krmiliti s stikalom in je neodvisno od vezja 1.

     

    Vse skupaj sem si predstavljal z enim OSPi Deska. Rad bi priključil plovno stikalo kot senzor 1. Senzor 2 bi bil potem ročno krmilno stikalo.

    Rad bi krmilil črpalko kot glavni z uporabo releja. (Ali mi lahko tukaj poveste, kaj najbolje uporabljam? OSPi z 24VAC)

     

    V bistvu so na voljo naslednji postopki preklopa:

    1. krog: v skladu z razporedom, dokler je plavajoče stikalo prosto; ko plavajoče stikalo zadene ventil 1 in glavni vodnik črpalke se ne odpre več, dokler nivo spet ne pade, nato pa nadaljujte po urniku kot običajno.

    2. krog: ventil in glavni vod sta odprta, dokler deluje stikalo. Neodvisno od tokokroga 1 se mora glavni vodnik odpreti tudi, ko se aktivira plavajoče stikalo. V najboljšem primeru se urnik za vezje 1 prezre, dokler deluje stikalo. V nasprotnem primeru sta lahko oba ventila hkrati odprta.

     

    Na voljo so veščine programiranja in po potrebi ne bi smelo biti težav s pisanjem kode. Skrbijo me predvsem funkcije strojne opreme.

    Hvala.

    Pozdrav

    krilat

    #18730
    adminadmin
    skrbnik

    Pozdravljeni,

    da, to deluje in imaš srečo, ker zdaj z OSPi Različica 1.5 ima dva senzorska vhoda - 1.44, predhodniki pa samo enega.

    Potrebujete rele s pravo močjo, ne poznam moči potopne črpalke, zato preverite, ali ustreza naslednji rele:

    Finder 22.32.0.024.4540 Kontaktor 1 NO kontakt, 1 NC kontakt

    Vaše plavajoče stikalo deluje kot senzor za dež, ko dežuje -> brez zalivanja. Torej, če sta priključena Sen1 in GND, potopna črpalka ne aktivira.

    Za vsako vezje lahko nastavite, ali naj reagira na Sen1.