  • kot odgovor na: Voda se ne izklopi #31189
    adminadmin
    skrbnik

    Če ni več energije, vendar se elektromagnetni ventil ne zapre, je bodisi umazan ali okvarjen. Včasih morate samo odzračiti, na primer, če je zrak prišel v napeljavo in zdaj "visi" v ventilu.

    kot odgovor na: Vzporedno in zaporedno namakanje #31057
    adminadmin
    skrbnik

    Vdelana programska oprema je na voljo tudi za OSPi. Preprosto zaženite posodobitveni skript (s sudo) – najprej izvozite konfiguracijo!

    Za novo skupinsko funkcijo veljajo naslednja pravila:

    – znotraj skupine (ista črka) vse teče zaporedno

    – Zunaj skupin (različne črke) vse poteka vzporedno

    – Skupina P vedno poteka vzporedno

    Torej morate nastaviti samo 1 + 2 v skupini A in 3 + 4 v skupini B.

    kot odgovor na: ospi in domači pomočnik #31028
    adminadmin
    skrbnik

    Domačega pomočnika lahko namestite na isti Raspberry Pi.

    kot odgovor na: OpenSprinkler nadaljuje ponovni zagon #30846
    adminadmin
    skrbnik

    »PowerOn« je za OpenSprinkler kot je izklop/vklop, tj. ponovni zagon zaradi izgube električne energije.

    Si kaj priklopil na senzorske vhode ali na GND/5V?

    Ali morda kratek stik s COM in cono?

    Ali lahko izmerite napajalno napetost, da vidite, ali je in ostaja konstantna (merite napetost 5 minut)?

    Če je vse ne, se obrnite na podporo: https://opensprinklershop.de/support in se obrnite na to tukaj. Morda bomo morali zamenjati napajalno ploščo (ki ima napetostni pretvornik)

     

    kot odgovor na: WiFi povezava ne zdrži #30329
    adminadmin
    skrbnik

    Po mojih izkušnjah je to okolje. Tudi če niste ničesar spremenili, so se okoli vas verjetno razvili drugi WLAN-ji, ki zdaj zmanjšujejo doseg.

    Na žalost se ta kontaminacija WiFi povečuje in edina stvar, ki jo lahko storite glede tega, je, da se še bolj potrudite: z lastnim WiFi repetitorjem.

    kot odgovor na: Ventil se v programu ne odpre #30311
    adminadmin
    skrbnik

    Svojo konfiguracijo morate izvoziti in mi jo poslati, da si jo lahko ogledamo.

    kot odgovor na: Gumb za aktiviranje krogov #30309
    adminadmin
    skrbnik

    Poglejte tukaj na forumu pod “Trik št. 6”

    kot odgovor na: Beta testna storitev namakanja #27179
    adminadmin
    skrbnik

    Ogledate si lahko rezultate DWD in OpenSprinkler primerjaj:
    Klic poteka preko storitve Bright Sky.
    https://api.brightsky.dev/weather?lat=<LAT>&lon=<LON>&date=<DATUM-TSTUNDE&gt;

    Pojdite na Google Zemljevide in z desno miškino tipko kliknite svojo hišo. Prikažejo se koordinate, ki jih s klikom kopiramo v odložišče.

    Zdaj vnesete ti dve vrednosti za širino in dolžino. Datum je današnji datum minus en dan. Ura po T. Takole izgleda:
    Torej 13.02.2023. 8. 30 ob 2023:02 je 12-08-XNUMXTXNUMX

    https://api.brightsky.dev/weather?lat=49.445997919488484&lon=8.575522199246443&date=2023-02-12T08

    Nato se prikaže seznam s podatki meritev vremena. Pod "padavinami" je odčitek dežja

     

    kot odgovor na: Vzporedno in zaporedno namakanje #26553
    adminadmin
    skrbnik

    Ali ste videli, da nova posodobitev vdelane programske opreme zdaj podpira tudi oblikovanje skupin?

    kot odgovor na: Beta testna storitev namakanja #26262
    adminadmin
    skrbnik

    OpenSprinkler ponudnike vremena vedno vpraša za vreme zadnjih 24 ur. Večina nato zagotovi termine za 1 uro z vremenskimi podatki.

    Prikaz vremena v aplikaciji APP nima nobene zveze z nadzorom namakanja. Odločilno je le tisto, kar piše pod "Diagnoza".

    Po moje je glavni problem, da se vreme kliče le vsake 4 ure. Če je ravnokar deževalo 3,5 ure in še dežuje, tega pogosto ne prepoznamo.

    Zato sem v najnovejši vdelani programski opremi 111 namestil vremenski klic na 1 minuto pred naslednjim načrtovanim začetkom programa (če je zadnji vremenski klic starejši od 30 minut)

    kot odgovor na: Trik št. 5: Samodejni PONOVNI ZAGON #26222
    adminadmin
    skrbnik

    Mimogrede, to deluje le pri časovno nadzorovanem izvajanju, ne pa pri ročnem izvajanju

    kot odgovor na: FlowSensor 3-wire ni prepoznan #26035
    adminadmin
    skrbnik

    Pozdravljeni,

    Na podatkovnem listu piše "Izhodna moč DC 4,7 V", kar verjetno pomeni, da preklopi signalni kabel na PLUS.

    Na žalost to ne deluje, števci impulzov morajo povezati GND z vhodom senzorja.

    Torej vedno obstaja impulz, ko je priključen GND+SENZOR

    kot odgovor na: Obrazca za zahtevo za podporo ni mogoče izpolniti #26034
    adminadmin
    skrbnik

    Naš strežnik je povezan z omrežjem Vodafone in v zadnjih dneh so opravili nekaj vzdrževanja.

    Zdaj deluje ...

    kot odgovor na: FlowSensor 3-wire ni prepoznan #25985
    adminadmin
    skrbnik

    Bolj zanimivo bi bilo vedeti, kaj ste nastavili v nastavitvah senzorjev

    kot odgovor na: Raven namakanja se ne prilagaja več sama #25678
    adminadmin
    skrbnik

    Potem priporočam posodobitev vdelane programske opreme