    Merhaba, bunları aldım Opensprinkler AC versiyonu (turuncu güç konektörü) ve Hunter VAC valfleri satın alındı.

    Maalesef vanaları çalıştıramıyorum.

    Vananın bir kablosunu Bölge 1'e ve diğerini COM'a bağladım.
    Ben olduğum anda Opensprinkler valf, güç bağlantısında "klik" sesi çıkarır. yani açılır mı? Ve 2-3 dakika sonra çok ısınır/sıcak olur.
    Zone 1'i uygulama üzerinden açmak istersem hiçbir şey olmuyor ...

    Sürüm (AC) doğru olmalı, değil mi?

    Yanlış bir şey mi yapıyorum?

    Teşekkür ederim

     

    #24082
    adminadmin
    yönetici

    Ne tür bir güç kaynağı kullanıyorsunuz? 24VAC olmalı - 24VDC YOK !!

    Tüm vanalar açıldıktan hemen sonra açıldığında, bu yanlış güç kaynağı gibi görünüyor, çünkü kullanılan triyaklar, yalnızca AC voltajı ile çalışan bir sıfır geçişine ihtiyaç duyar.

    Hemen bağlantıyı kes OpenSprinkler yüksek akım akışı nedeniyle (yanlış) güç paketinden OpenSprinkler ve solenoid valfler tehlikeli şekilde aşırı yüklenmiştir.

     

    #24084
    Anonim
    inaktiv

    Teşekkür ederim, aptalca bir AC / DC güç kaynağı bağladım: - /
    Sadece “ince baskıyı” okuduğumda gördüm.

    İpucu için teşekkürler.