Sensör girişli kontrol vanası

Ana Sayfa > Forumlar > Allgemein > Sensör girişli kontrol vanası

4 gönderi görüntüleniyor - 1-4 arası (toplam 4)
  • Yazar
    Mesajlar
  • #21248
    Anonim
    inaktiv

    Merhaba

    Sulama Bilgisayarı Openpinkler 3.0 AC'yi (App Firmw 2.1.9 (2) Hardw 3.2 AC'ye göre) Aralık ayında sizden satın aldım ve çok memnunum. Sulamayı daha iyi çalıştırmak için, sensör ve zaman kontrollü bir vanayı değiştirmek harika olurdu.

    Bununla demek istediğim bir röle (neye bağlı olarak normalde açık veya normalde kapalı) sensör girişini açtığında, valf de açılır ve röle tekrar kapandığında valf de kapanır.

    Şimdi aynı vanayı zaman kontrollü olarak da çalıştırabilirsem, mükemmel olur. Belki valfi iki vites dişlisine bağlayabilirsiniz. Biri sensörlü, diğeri ise anahtarlanmamış çıkışta 24v olması önemli değilse zaman kontrollüdür.

    Böyle bir operasyon mümkün mü? Neyi ayarlamam gerekiyor?

    LG Gabriel

    #21309
    adminadmin
    yönetici

    Merhaba,

    Bir programı başlatmak için bir sensör girişi kullanabilirsiniz - bu daha sonra zaman kontrollü çalışır.

    Basitçe ayarlarda / sensörlerde "Program" türünü ayarlayın. İlk sensör ilk programı başlatır.

    LG Stefan

    #21318
    Anonim
    inaktiv

    Merhaba

    Sensör girişi ile bir vana açmak mümkün müdür ve sensör kapandığında vana da kapanır.

    LG Gabriel

    #21417
    adminadmin
    yönetici

    Aslında bu mümkün değil. Burada solenoid valfi değiştirmek için normal bir röle kullanmanız gerekir.

    OpenSprinkler solenoid valflerin zaman kontrollü anahtarlanması için tasarlanmıştır. Bu olmadan bir “sulama planı” sunulamaz.

4 gönderi görüntüleniyor - 1-4 arası (toplam 4)
  • Bu konuyu cevaplamak için giriş yapmalısınız.