  • cevap olarak: Su kapanmıyor #31189
    adminadmin
    yönetici

    Elektrik gelmiyor ancak solenoid valf kapanmıyorsa ya kirlidir ya da arızalıdır. Bazen, örneğin hatta hava girmişse ve artık valfte "asılı" kalmışsa, sadece havalandırmanız gerekir.

    cevap olarak: Paralel ve sıralı sulama #31057
    adminadmin
    yönetici

    Ürün yazılımı da mevcuttur OSPi. Basitçe güncelleme komut dosyasını çalıştırın (sudo ile) – önce yapılandırmayı dışa aktarın!

    Yeni grup işlevi için aşağıdaki kurallar geçerlidir:

    – bir grup içinde (aynı harf) her şey sırayla çalışır

    – Grupların dışında (farklı harfler) her şey paralel ilerler

    – Grup P her zaman paralel çalışır

    Yani A grubunda 1+2, B grubunda ise 3+4 ayarlamanız yeterli.

    cevap olarak: ospi ve ev yardımcısı #31028
    adminadmin
    yönetici

    Ev asistanını aynı Raspberry Pi'ye kurabilirsiniz.

    cevap olarak: OpenSprinkler yeniden başlatmaya devam ediyor #30846
    adminadmin
    yönetici

    “PowerOn” şu içindir: OpenSprinkler kapatma/açma, yani güç kaybı nedeniyle yeniden başlatma gibi.

    Sensör girişlerine veya GND/5V'a bir şey bağladınız mı?

    Veya muhtemelen COM'a ve bir bölgeye kısa devre?

    Güç kaynağı voltajının sabit olup olmadığını ve sabit kaldığını görmek için ölçebilir misiniz (voltajı 5 dakika boyunca ölçün)?

    Her şey hayırsa, lütfen destekle iletişime geçin: https://opensprinklershop.de/support ve buraya başvurun. Güç kartını (gerilim dönüştürücüye sahip olan) değiştirmemiz gerekebilir

     

    cevap olarak: WiFi bağlantısı tutulmuyor #30329
    adminadmin
    yönetici

    Deneyimlerime göre, çevre. Hiçbir şeyi değiştirmemiş olsanız bile, etrafınızda muhtemelen artık menzili azaltan başka WLAN'lar gelişmiştir.

    Ne yazık ki, bu WiFi kirliliği artıyor ve bu konuda yapabileceğiniz tek şey daha da çok çabalamak: Kendi WiFi tekrarlayıcınız ile.

    cevap olarak: Vana programda açılmıyor #30311
    adminadmin
    yönetici

    Bir göz atabilmemiz için yapılandırmanızı dışa aktarmanız ve bana göndermeniz gerekir.

    cevap olarak: Çevreleri etkinleştirme düğmesi #30309
    adminadmin
    yönetici

    Forumda "Trick No. 6" başlığı altında bir göz atın.

    cevap olarak: Beta test sulama hizmeti #27179
    adminadmin
    yönetici

    DWD sonuçlarını görebilir ve OpenSprinkler karşılaştırmak:
    Arama, Bright Sky hizmeti aracılığıyla yapılır.
    https://api.brightsky.dev/weather?lat=<LAT>&lon=<LON>&date=<DATUM-TSTUNDE&gt;

    Google Haritalar'a gidin ve evinize sağ tıklayın. Bir tıklama ile panoya kopyalanabilen koordinatlar görünür.

    Şimdi enlem ve boylam için bu iki değeri giriyorsunuz. Tarih, bugünün tarihinden bir gün eksiğidir. T'den sonraki saat şuna benzer:
    Yani 13.02.2023 8:30, 2023-02-12T08

    https://api.brightsky.dev/weather?lat=49.445997919488484&lon=8.575522199246443&date=2023-02-12T08

    Ardından, hava durumu ölçüm verilerini içeren bir liste görünür. "Yağış"ın altında yağmur okuması var

     

    cevap olarak: Paralel ve sıralı sulama #26553
    adminadmin
    yönetici

    Yeni üretici yazılımı güncellemesinin artık grup oluşumunu da desteklediğini gördünüz mü?

    cevap olarak: Beta test sulama hizmeti #26262
    adminadmin
    yönetici

    OpenSprinkler her zaman hava durumu sağlayıcılarından son 24 saatin hava durumunu sorar. Çoğu, daha sonra hava durumu verileriyle 1 saatlik yuvalar sağlar.

    APP'deki hava durumu göstergesinin sulama kontrolü ile hiçbir ilgisi yoktur. Sadece "Teşhis" altında yazılanlar belirleyicidir.

    Bence asıl sorun, havanın sadece 4 saatte bir çağrılması. 3,5 saat önce yağmur yağdıysa ve hala yağıyorsa, bu genellikle fark edilmez.

    Bu nedenle, en son üretici yazılımı 111'de, hava durumu çağrısını bir sonraki programlı programın başlamasından 1 dakika öncesine kurdum (son hava durumu çağrısı 30 dakikadan eskiyse)

    cevap olarak: Numara 5: Otomatik Zamanlamalı YENİDEN BAŞLATMA #26222
    adminadmin
    yönetici

    Bu arada, bu, manuel yürütmeyle değil, yalnızca zaman kontrollü yürütmeyle çalışır

    cevap olarak: FlowSensor 3 kablolu tanınmadı #26035
    adminadmin
    yönetici

    Merhaba,

    Veri sayfasında "Çıkış gücü DC 4,7 V" yazıyor, bu da muhtemelen sinyal kablosunu PLUS'a geçirdiği anlamına geliyor.

    Ne yazık ki bu işe yaramaz, darbe sayaçları GND'yi sensör girişine bağlamalıdır.

    Yani GND+SENSOR bağlandığında her zaman bir darbe vardır.

    cevap olarak: Destek talep formu tamamlanamıyor #26034
    adminadmin
    yönetici

    Sunucumuz Vodafone Şebekesi'ne bağlı olup son günlerde bakımları yapılmıştır.

    Şuan çalışıyor...

    cevap olarak: FlowSensor 3 kablolu tanınmadı #25985
    adminadmin
    yönetici

    Sensör ayarlarında ne ayarladığınızı bilmek daha ilginç olurdu.

    cevap olarak: Sulama seviyesi artık kendini ayarlamıyor #25678
    adminadmin
    yönetici

    O zaman bir ürün yazılımı güncellemesi öneririm

    Yeni üretici yazılımı (BETA)