Магазин для OpenSprinkler та аксесуари
Там немає товарів у кошику.
Повернутися в магазин
будинки > Форуми > Allgemein > A2D – адаптер з SMT50 і RSD-BXE
Привіт
На жаль, у моїй поточній конфігурації я не можу змусити датчик дощу працювати.
Будівництво наступним чином:
OpenSprinkler 3.2 – змінний струм Прошивка 2.1.9 (7) Адаптер A2D: Датчик 1 – Датчик дощу (RSD-BXE) (GND+SN1) – Середнє положення поти – взагалі не перемикається незалежно від положення поті Датчик 2 - вологість ґрунту (SMT-50 GND +SN2 + VIN) - горщик налаштований і вологість ґрунту - працює ідеально
З нетерпінням чекаю ваших відповідей і кажу ДЯКУЮ!
На A2D ви повинні підключити датчик дощу до VIN (+5V) та SN1!
Про це також йдеться в описі: https://opensprinklershop.de/product/a2d-analog-zu-digital-adapter-fuer-opensprinkler
Дякую, працює!