Hunter Valves

  • У цій темі 2 відповідей, 2 учасник, її востаннє оновлено до 3 років тому з Анонімний.
Перегляд 3 дописів - від 1 до 3 (із 3 загалом)
  • Автор
    повідомлень
  • # 24059
    Анонімний
    Неактивний

    Привіт, у мене є це Opensprinkler Придбано версію змінного струму (підключення живлення помаранчевим) і клапани Hunter VAC.

    На жаль, я не можу змусити клапани працювати.

    Я під’єднав один кабель від клапана до зони 1, а інший – до COM.
    Як тільки я Opensprinkler Клапан «клацає» на підключенні живлення. Так відкривається? І стає дуже теплим/гарячим через 2-3 хвилини.
    Якщо я хочу відкрити зону 1 через програму, нічого не відбувається...

    Версія (AC) має бути правильною, правда?

    я щось роблю не так?

    Спасибо

     

    # 24082
    АдміністраторАдміністратор
    адміністратор

    Яке джерело живлення ви використовуєте? Це має бути 24 В змінного струму, а НЕ 24 В постійного струму!!

    Щоразу, коли всі клапани відкриваються відразу після ввімкнення, здається, це неправильне джерело живлення, тому що використовувані триаки потребують переходу через нуль для перемикання, що працює лише зі змінною напругою.

    Відключіть негайно OpenSprinkler від (неправильного) джерела живлення через високий струм OpenSprinkler і електромагнітні клапани небезпечно перевантажені.

     

    # 24084
    Анонімний
    Неактивний

    Дякую, на жаль, я справді підключив джерело живлення змінного/постійного струму :-/
    Я побачив це лише тоді, коли прочитав «дрібний шрифт».

    Дякую за підказку.

Перегляд 3 дописів - від 1 до 3 (із 3 загалом)
  • Ви повинні увійти, щоб відповісти на цю тему.