Hunter Valves
- У цій темі 2 відповідей, 2 учасник, її востаннє оновлено до 3 років тому з .
Перегляд 3 дописів - від 1 до 3 (із 3 загалом)
Перегляд 3 дописів - від 1 до 3 (із 3 загалом)
- Ви повинні увійти, щоб відповісти на цю тему.
Привіт, у мене є це Opensprinkler Придбано версію змінного струму (підключення живлення помаранчевим) і клапани Hunter VAC.
На жаль, я не можу змусити клапани працювати.
Я під’єднав один кабель від клапана до зони 1, а інший – до COM.
Як тільки я Opensprinkler Клапан «клацає» на підключенні живлення. Так відкривається? І стає дуже теплим/гарячим через 2-3 хвилини.
Якщо я хочу відкрити зону 1 через програму, нічого не відбувається...
Версія (AC) має бути правильною, правда?
я щось роблю не так?
Спасибо
Яке джерело живлення ви використовуєте? Це має бути 24 В змінного струму, а НЕ 24 В постійного струму!!
Щоразу, коли всі клапани відкриваються відразу після ввімкнення, здається, це неправильне джерело живлення, тому що використовувані триаки потребують переходу через нуль для перемикання, що працює лише зі змінною напругою.
Відключіть негайно OpenSprinkler від (неправильного) джерела живлення через високий струм OpenSprinkler і електромагнітні клапани небезпечно перевантажені.
Дякую, на жаль, я справді підключив джерело живлення змінного/постійного струму :-/
Я побачив це лише тоді, коли прочитав «дрібний шрифт».
Дякую за підказку.