Керування насосом і використання поплавкового вимикача як датчика
Schlagwörter: Головний поплавковий вимикач
- У цій темі 1 відповідь, 2 учасники, її востаннє оновлено 3 роки 11 місяців тому з Адміністратор.
- Авторповідомлень
- 1 червня 2020 року о 18:00 # 18207АнонімнийНеактивний
Привіт
Я хотів би реалізувати наступний варіант використання, але все ще шукаю відповідне обладнання. Я за це Opensprinkler зіткнувся.
Можливо, ви можете сказати мені, чи це спрацює.
У мене джерело води з глибинним насосом 230В.
Я хотів би обслуговувати двох споживачів/ланцюги з цього джерела.
Контур 1 повинен отримувати воду в різний час протягом дня протягом певного часу. Але лише до тих пір, поки не спрацює поплавковий вимикач (простий перемикач «відкрито/закрито»).
Контуром 2 можна керувати вручну за допомогою перемикача, і він не залежить від контуру 1.
Я уявляв собі все це з одним OSPi дошка. Я хотів би підключити поплавковий вимикач як датчик 1. Тоді датчик 2 буде перемикачем для ручного керування.
Я хотів би керувати насосом як головний через реле. (Чи можете ви сказати мені, що я використовую найкраще? OSPi з 24 В змінного струму)
По суті присутні такі процеси перемикання:
Контур 1: за графіком, поки поплавковий вимикач вільний; Якщо спрацьовує поплавковий вимикач, не відкривайте клапан 1 і головний насос для насоса, доки рівень знову не впаде, а потім продовжуйте, як зазвичай за графіком.
Контур 2: Клапан і головний клапан відкриті, доки активовано перемикач. Незалежно від контуру 1, головний також повинен відкритися, коли активується поплавковий вимикач. У найкращому випадку розклад для контуру 1 ігнорується, поки перемикач активовано. Інакше обидва клапани можуть бути відкриті одночасно.
Навички програмування доступні, і не повинно виникнути проблем з написанням коду, якщо це необхідно. Мене в першу чергу хвилюють функції апаратного забезпечення.
Спасибо.
Привітання
wingi
9 червня 2020 року о 15:20 # 18730АдміністраторадміністраторПривіт
так, це працює, і вам пощастило, тому що тепер із OSPi Версія 1.5 має два сенсорні входи - 1.44, а її попередник мав лише один.
Потрібне реле відповідної потужності, потужність глибинного насоса я не знаю, тому перевірте, чи підходить таке реле:
Finder 22.32.0.024.4540 Контактор 1 контакт, 1 контакт розриву
Ваш поплавковий вимикач працює як датчик дощу, коли йде дощ -> немає поливу. Отже, якщо Sen1 і GND підключені, занурювальний насос не активується.
Для кожного контуру можна встановити, чи повинен він реагувати на Sen1.