Привіт, спільнота
Нещодавно вперше спринклер не вимкнувся, хоча програма пройшла. Я помітив, що клапан перемикається (він клацає), але вода все ще тече. Тож програма завершує роботу, як зазвичай, і робить відповідні записи в журналі, але все одно бризкає. Єдиний спосіб зупинити воду – це закрити головний кран. Хтось має якусь ідею?
В. Г. Маріо
Щоб звузити проблему, я б замінив електромагнітний клапан. Я б підозрював, що це електромагнітний клапан.
Якщо живлення більше немає, але електромагнітний клапан не закривається, це означає, що він забруднений або несправний. Іноді потрібно просто спустити повітря, наприклад, якщо повітря потрапило в лінію і тепер «зависає» в клапані.