Niektórzy klienci zauważyli, że OpenSprinkler działa przy zasilaniu 12V np.: zasilacz na szynę DIN nagrzewa się dość mocno.
Wewnętrznie zastosowano regulator napięcia, który obniża napięcie z 12V do 5V. Ten regulator napięcia ma napięcie znamionowe do 15 V i rzeczywiście może się bardzo nagrzać. Podłączone elektrozawory nie obciążają regulatora napięcia, ponieważ są sterowane innym obwodem.
Sytuacja staje się jednak problematyczna, gdy w grę wchodzą dodatkowi odbiorcy i jednocześnie wzrasta temperatura zewnętrzna.
Konsumentami, które można podłączyć bezpośrednio, są czujniki, konwertery A2D i karta sieciowa. W szczególności karta sieciowa pobiera 150 mA i dlatego jest jednym z głównych odbiorców.
Ze względu na większy pobór mocy wzrasta również temperatura, co może spowodować spalenie przetwornicy napięcia. Podobnie, jeśli napięcie nie wynosi 12 V, ale 13-14 V.
Z tego powodu w tym przypadku zalecamy zastosowanie zewnętrznej przetwornicy napięcia, która może obniżyć napięcie do 7,5V.
Na przykład w serwisie eBay można znaleźć „zestaw modułu konwertera napięcia z regulowanym konwerterem obniżającym napięcie 5–36 V 5 A LED” za 10 EUR, za pomocą którego można precyzyjnie regulować napięcie do 7,5 V. Można go następnie przymocować do obudowy za pomocą dwustronnej taśmy klejącej lub rzepu.
Temperaturę można sprawdzić w następujący sposób: Podczas pracy sprawdzić rozwarcie styków OpenSprinklera po lewej stronie za pomocą urządzenia do pomiaru temperatury. Ewentualnie dotknij go krótko palcem, nie martw się, nie ma tu wielkiego napięcia. >40° to rzeczywiście za dużo i należy zastosować przetwornicę napięcia.