Możesz iść z OpenSprinkler Sterowanie zaworami elektromagnetycznymi AC lub DC 24VAC. Wersja DC wykorzystuje sztuczkę obwodu, która zwiększa napięcie po włączeniu, a tym samym aktywuje zawory elektromagnetyczne. Wkrótce potem napięcie spada z powrotem do napięcia zasilania (7,5 VDC - 12 VDC).
Jeśli chodzi o wydajność, zależy to od tego, ile elektrozaworów chcesz obsługiwać w tym samym czasie.
Zasadniczo można to obliczyć w następujący sposób: prąd rozruchowy zaworu elektromagnetycznego określa moc.
OpenSprinkler ma pobór mocy około 2,2W = około 0,1A. Zawór elektromagnetyczny Rain-Bild ma maksymalny prąd 0,3A
Oznacza to, że przy 4 elektrozaworach W TYM SAMYM CZASIE masz prąd rozruchowy 4x 0,3 A + 0,1 A = 1,3 A, należy zastosować następny większy zasilacz 2A. W sklepie posiadamy różne zasilacze.
Jeśli jednocześnie obsługujesz tylko jeden lub dwa elektrozawory, masz 2 × 0,3 A + 0,1 A = 0,7 A, wystarczy zasilanie 1 A. Nawet jeśli masz 20 elektrozaworów, ale aktywujesz tylko 2 jednocześnie, to wystarczy.
Uwaga: to jest tylko przykładowa kalkulacja! Przestrzegać danych technicznych producenta zaworu elektromagnetycznego!
Jeśli chodzi o dystrybutora, zajrzyj tutaj:
https://dvs-beregnung.de/dvs-specials/plugrain-garten/hunter-wandverteiler