Zawory Huntera

Strona główna Fora Ogólnie Zawory Huntera

Wyświetlanie 3 wpisów - od 1 do 3 (z 3 w sumie)
  • Autor
    Wpisy
  • #24059
    Anonimowy
    Nieaktywne

    Witam, kupiłem wersję OpenSprinkler AC (przyłącze zasilania w kolorze pomarańczowym) i zawory Hunter VAC.

    Niestety nie mogę uruchomić zaworów.

    Podłączyłem jeden kabel od zaworu do Strefy 1, a drugi do COM.
    Gdy tylko podłączę OpenSprinkler do zasilania, zawór „klika”. Czyli otwiera? Po 2-3 minutach robi się bardzo ciepło/gorąco.
    Jeśli chcę otworzyć Strefę 1 za pomocą aplikacji, nic się nie dzieje...

    Wersja (AC) powinna być poprawna, prawda?

    Czy robię coś złego?

    Dzięki

     

    #24082
    Admin
    Klucznik

    Jakiego rodzaju zasilacza używasz? Musi to być napięcie 24 V AC – NIE 24 V DC!

    Ilekroć wszystkie zawory otwierają się natychmiast po włączeniu, wydaje się, że jest to niewłaściwe zasilanie, ponieważ zastosowane triaki wymagają przejścia przez zero, aby przełączyć, co działa tylko przy napięciu przemiennym.

    Natychmiast odłącz urządzenie OpenSprinkler od (niewłaściwego) źródła zasilania, ponieważ przepływ wysokiego prądu niebezpiecznie powoduje przeciążenie urządzenia OpenSprinkler i zaworów elektromagnetycznych.

     

    #24084
    Anonimowy
    Nieaktywne

    Dziękuję, niestety faktycznie podłączyłem zasilacz AC/DC :-/
    Zobaczyłem to dopiero, gdy przeczytałem „mały druk”.

    Dziękuję za wskazówkę.