  • #24059
    Anonimowy
    Nieaktywny

    Cześć, mam te Opensprinkler Kupiłem wersję AC (złącze zasilania w kolorze pomarańczowym) i zawory Hunter VAC.

    Niestety nie mogę uruchomić zaworów.

    Podłączyłem jeden kabel zaworu do Strefy 1 a drugi do COM.
    Jak tylko będę Opensprinkler zawór „klika” na przyłączu zasilania. Więc otwiera? A po 2-3 minutach robi się bardzo ciepło/gorąco.
    Jeśli teraz chcę otworzyć strefę 1 za pośrednictwem aplikacji, nic się nie dzieje ...

    Wersja (AC) powinna być poprawna, prawda?

    Czy robię coś złego?

    Dziękuję

     

    #24082
    AdminAdmin
    Administrator

    Jakiego rodzaju zasilacza używasz? To musi być 24VAC - BRAK 24VDC !!

    Ilekroć wszystkie zawory otwierają się natychmiast po włączeniu, wydaje się, że jest to niewłaściwe zasilanie, ponieważ zastosowane triaki wymagają przejścia przez zero do przełączenia, które działa tylko z napięciem zmiennym.

    Odłącz natychmiast OpenSprinkler z (niewłaściwego) zasilacza ze względu na duży przepływ prądu OpenSprinkler i elektrozawory niebezpiecznie przeciążone.

     

    #24084
    Anonimowy
    Nieaktywny

    Dziękuję, głupio podłączyłem zasilacz AC / DC: - /
    Widziałem to dopiero, gdy przeczytałem „drobny druk”.

    Dzięki za podpowiedź.