Według kilku źródeł powinna istnieć możliwość zmiany wykorzystania VDC w OSPI v1.52 i rozszerzeniu strefy OSPI na VDC poprzez wymianę triaka (MAC97) na N-MOSFET (np. AO3400) lub podobny.
Kiedy porównuję schematy rozszerzenia strefy OSPI v1.52/OSPI i rozszerzenia strefy VDC OpenSprinkler, brakuje niektórych rezystorów i kondensatora między nimi.
OSPI v1.52 Rozszerzenie strefy OSPI Rozbudowa strefy VDC OpenSprinkler
R1 = 330 Ω R1 = 330 Ω R1 = 1 KΩ
R2 = Brak R2 = Brak R2 = 2,2 Ω/1 W
R3 = Brak R3 = Brak R3 = 100 KΩ
R4 = 47Ω R4 = brak R4 = brak
C1 = 0,01µ C1 = brakujący C1 = brakujący
Moje pytania dotyczące modyfikacji użycia VDC:
– Czy R1 może pozostać przy 330Ω, czy wymagany jest 1KΩ?
– Czy wymagany jest R2 i jaki wzór stosuje się do obliczenia tej wartości?
– Czy wymagany jest R3 i jaki wzór stosuje się do obliczenia tej wartości?
– Czy R4 i C1 można pozostawić na płytce, czy trzeba któryś z nich usunąć?
Sterowanych jest kilka pomp 6VDC o maksymalnej mocy ~3,5W i dwie pompy 12VDC o mocy ~15W.
Z góry dziękuję za Wasze doświadczenia i wskazówki jak postępować.
Pozdrowienia
Tomasz
Załączniki:
Musisz być
zalogowany aby wyświetlić załączone pliki.