czujnik deszczu

Strona główna > Forum > Allgemein > czujnik deszczu

Przeglądanie 2 postów - od 1 do 2 (z 2 łącznie)
  • Autor
    postów
  • #5806
    KitoKito
    uczestnik

    Cześć. Podłączyłem czujnik deszczu zgodnie z instrukcją. W menu od opensprinkler Wybrałem deszcz w „Typ podłączonego czujnika”. Poniżej znajduje się kolejne pole, które mówi: Normalnie otwarte (czujnik deszczu). po co to Nie rozumiem, co za tym stoi???!!

    Czy ktoś może mnie oświecić? Nie mogłem nigdzie znaleźć. Dziękuję Ci

    #5836
    AdminAdmin
    Administrator

    „Normalny (otwarty)”:
    [] = Jeśli suchy, to GND + SNR1 nie jest podłączony, jeśli wykryto wilgoć GND + SNR1 podłączone: zgłasza wilgoć
    [X] = Jeśli suchy, to GND + SNR1 podłączone, jeśli wykryto wilgoć GND + SNR1 nie podłączone: zgłasza suchość

Przeglądanie 2 postów - od 1 do 2 (z 2 łącznie)
  • Aby odpowiedzieć na ten temat, musisz być zalogowany.