Zvyčajne

Zobrazenie 3 príspevkov - 1 až 3 (z 3 celkom)
  • autor
    príspevky
  • # 126
    adminadmin
    správca

    Miesto pre všetky otázky, ktoré by sa inak netýkali žiadnej témy

    # 3061
    RonyzeidanRonyzeidan
    Účastník

    Dobrý deň,
    je voudras passer commande pour un opensprinkler, mais je ne sais pas quelle version d'alimentation prendre. Sachant que j'ai des vannes Rainbird DV. Pourriez vous m'aider à choisir s'il faut prendre du AC alebo DC?
    S pozdravom,
    Rony
    Ahoj,
    chcel by som si objednať opensprinkler, ale som zmätený o možnosti napájania. Mám ventily Rainbird DV. Mám si vybrať AC alebo DC?
    S pozdravom,
    Rony

    # 3678
    adminadmin
    správca

    Ahoj Rony,

    to záleží na vašej inštalácii.
    1. DC je vyrobený pre menšie inštalácie a preto obsahuje napájací zdroj. Môžete spustiť až 3 ventily súčasne.
    2. AC je pre väčšie, škálovateľné inštalácie. Musíte si teda kúpiť napájací zdroj, ktorý vyhovuje vašim potrebám, a potom môžete spustiť toľko ventilov, ktoré váš napájací zdroj zvládne súčasne.
    3. Pomocou striedavého prúdu môžete ovládať aj relé 24 V str., Ale nie pomocou jednosmerného prúdu.

    súčasne znamená „súčasne“. S oboma zariadeniami môžete spustiť až 72 ventilov za sebou.

Zobrazenie 3 príspevkov - 1 až 3 (z 3 celkom)
  • Ak chcete odpovedať na túto tému, musíte byť prihlásený.