AM1011 analogisella anturikortilla

Kotisivu Foorumit Anturit AM1011 analogisella anturikortilla

Katsotaan 2 viestiä - 1 - 2 (yhteensä 2)
  • Author
    Viestit
  • #34826
    Admin
    Keymaster

    AM1011 on erittäin edullinen lämpötila- ja kosteusanturi.
    Mutta miten käytät sitä OpenSprinklerin tai OSPin kanssa?

    Liitä 4 johtoa seuraavasti:
    PUNAINEN = punainen = VDD (+5 V)
    MUSTA=musta=GND
    KELTAINEN = keltainen = kosteus S0:ssa (mikä tahansa analoginen anturitulo)
    VALKOINEN = valkoinen = lämpötila S1:ssä (toinen, mielivaltainen analoginen anturitulo)

    Aseta nyt anturin kokoonpanoon:
    a) S0/kosteus:
    Type=ASB – käyttäjän määrittämä anturi
    Nimi = AM1010 hum
    ID=0 (tai analogisen anturin tulon numero)
    Kerroin = 100
    Jakaja = 3
    Offset=0
    Yksikkö = ilmankosteus %

    b) S1/lämpötila
    Type=ASB – käyttäjän määrittämä anturi
    Nimi = AM1010 temp
    ID=1 (tai analogisen anturin tulon numero)
    Kerroin = 120
    Jakaja = 5
    Offset = 3750
    Yksikkö = Celsius-aste °C

    #34902
    tommy49
    Participant

    Hei, liitin AM1011a-anturin ASB:hen ja konfiguroin sen kuten edellisessä viestissä. Kosteus on oikea, mutta lämpötila-arvo ei ole oikea. Voisiko olla, että joko kerroin (120) tai jakaja (5) tai offset (3750) on väärä?

    24 celsiusasteen lämpötilassa minulla on analogisen anturilevyn lähtöjännite 4,32 V ja vain 13,7 astetta.